是这样的: 我现在选了一个正泰NM1 800A的塑壳断路器(用于农网改造用的一体化智能配电箱作为进线总开关,变压器是400KVA容量,10/0.4),技术规范上面要求是手动电动均能操作,我就加了电操机构,操作电源AC230V,(就是断路器表面上盖的那个机构,相应的还增加了分合闸按钮和远方就地转换开关, 以实现手动手柄或按钮控制,电动远控由智能配变终端提供的干接点信号控制(原理图上两者并联,前面分别接入转换开关手动和自动的一个点,后面分别接入操作机构上连接分合闸线圈的端子嘛)~
是这样的: 我现在选了一个正泰NM1 800A的塑壳断路器(用于农网改造用的一体化智能配电箱作为进线总开关,变压器是400KVA容量,10/0.4),技术规范上面要求是手动电动均能操作,我就加了电操机构,操作电源AC230V,(就是断路器表面上盖的那个机构,相应的还增加了分合闸按钮和远方就地转换开关, 以实现手动手柄或按钮控制,电动远控由智能配变终端提供的干接点信号控制(原理图上两者并联,前面分别接入转换开关手动和自动的一个点,后面分别接入操作机构上连接分合闸线圈的端子嘛)~
我们单位的领导看到后,说进线断路器表面不能有操作机构,也不应该有什么分合闸按钮和转换开关(意思是就是普通塑壳断路器那种外形,手动控制就直接操作断路器的手柄,电动远方控制就用智能配变终端提供的干接点信号),要我取消表面的电操机构···
在我的印象中,好像不加电操机构来实现远控好像不太可能,我也打电话询问过正泰的技术人员,他们和我的接法是一样的。
我想请教一下各位老师的问题就是: 普通的塑壳断路器不加电操机构能不能实现远方分合闸控制? 如果可以的话,具体怎么接线,谢谢各位了!拜托!
2楼
其实主要是远方合闸的问题,远方分闸我认为加个分励脱扣器应该可以解决吧
回复
3楼
不加电操机构不能实现远程控制
回复
4楼
普通的塑壳断路器不加电操机构能不能实现远方分合闸控制
回复
5楼
“进线断路器表面不能有操作机构,也不应该有什么分合闸按钮和转换开关”
整个一个混蛋领导啊
回复
6楼
作为领导,不懂是可以理解的,最让人鄙视的就是不懂装懂瞎指挥
回复
7楼
本帖最后由 cmb178 于 2016-6-30 08:20 编辑
如果担心以后的检修安全问题,可以在断路器前面加一个隔离开关
回复
8楼
不加电操机构不能实现远程控制
回复
9楼
回复
10楼
专业负责人说不加就不加吧,你系统图旁边文字说明一下,到时候厂家处理吧
回复
11楼
塑壳开关可以加电动操作机构(一般是选配件)。
不过800A这么大的开关,如无特殊原因,应选择框架式的。
回复