关于塑壳断路器电操的一点问题,请教一下各位大神
eric-min
eric-min Lv.2
2016年06月29日 16:55:07
只看楼主

是这样的: 我现在选了一个正泰NM1 800A的塑壳断路器(用于农网改造用的一体化智能配电箱作为进线总开关,变压器是400KVA容量,10/0.4),技术规范上面要求是手动电动均能操作,我就加了电操机构,操作电源AC230V,(就是断路器表面上盖的那个机构,相应的还增加了分合闸按钮和远方就地转换开关, 以实现手动手柄或按钮控制,电动远控由智能配变终端提供的干接点信号控制(原理图上两者并联,前面分别接入转换开关手动和自动的一个点,后面分别接入操作机构上连接分合闸线圈的端子嘛)~

是这样的: 我现在选了一个正泰NM1 800A的塑壳断路器(用于农网改造用的一体化智能配电箱作为进线总开关,变压器是400KVA容量,10/0.4),技术规范上面要求是手动电动均能操作,我就加了电操机构,操作电源AC230V,(就是断路器表面上盖的那个机构,相应的还增加了分合闸按钮和远方就地转换开关, 以实现手动手柄或按钮控制,电动远控由智能配变终端提供的干接点信号控制(原理图上两者并联,前面分别接入转换开关手动和自动的一个点,后面分别接入操作机构上连接分合闸线圈的端子嘛)~
我们单位的领导看到后,说进线断路器表面不能有操作机构,也不应该有什么分合闸按钮和转换开关(意思是就是普通塑壳断路器那种外形,手动控制就直接操作断路器的手柄,电动远方控制就用智能配变终端提供的干接点信号),要我取消表面的电操机构···
在我的印象中,好像不加电操机构来实现远控好像不太可能,我也打电话询问过正泰的技术人员,他们和我的接法是一样的。
我想请教一下各位老师的问题就是: 普通的塑壳断路器不加电操机构能不能实现远方分合闸控制? 如果可以的话,具体怎么接线,谢谢各位了!拜托!
免费打赏
wangzhyhh
2016年07月02日 10:19:19
22楼
不加电操机构不能实现远程合闸控制
回复
攻城师95551
2016年07月02日 10:26:58
23楼
cmb178 发表于 2016-6-30 08:19 如果担心以后的检修安全问题,可以在断路器前面加一个隔离开关支持上述观点,也方便检修的需要。就是成本会有所增加……
回复
bailindianqi
2016年07月02日 11:07:49
24楼
800A最好还是选框架断路器~~不加电操机构不能实现远程合闸控制
回复
beida_energy
2016年07月02日 14:05:49
25楼
普通塑壳断路器,800A了,其 保护可靠性不太可靠!
比如,一般塑壳断路器,容量一大,在电流的序列值上就 很少了!
不是不想做,就是做不出来。
所以,无论加不加电操 ,选框架吧!
回复
知南
2016年07月02日 15:39:58
26楼
不装机构如何合闸?预付费那种能分合闸的JP柜子也要用机构开关,综合的柜子加漏电继电器配合断路器脱扣线圈到时能不用机构分闸,但是不能远程合闸。
回复
wang171468177
2016年07月02日 20:23:26
27楼
回复
lgy3385
2016年07月03日 10:23:28
28楼
其实主要是远方合闸的问题,远方分闸我认为加个分励脱扣器应该可以解决吧
回复
wang171468177
2016年07月03日 20:27:24
29楼
回复
学海一帆
2016年07月04日 08:18:12
30楼
弟兄们讲的挺好。
800A,应该是塑壳断路器的电流上限了。
加分励脱扣只能分闸,加电操机构可实现分、合闸。
回复
游乐儿123
2016年07月04日 10:15:20
31楼
回复

相关推荐

APP内打开