江苏某医院外科病房楼海尔磁悬浮中央空调解决方案经济性分析

一、工程概况

  江苏某医院外科病房楼地下一层,地上十二层,建筑面积19248.3㎡,建筑总高度44.4m。其中,地下层主要为设备用房,包括变电所、制冷机房、水泵房等,地上一、二层主要用途为输液室、办手术室等,三层及以上为病房。本方案探讨办公楼新上中央空调解决方案。

  二、空调设计依据

  (1)《采暖通风与空气调节设计规范》 (GB50019-2003)
(2)《高层民用建筑设计防火规范》 (GB50045-2005)
(3)《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》 (GB50067-97)
(4)《通风与空调工程施工质量验收规范》 (GB50243-2002)
(5)《公共建筑节能设计标准》 (GB50189-2005)
(6)江苏省《公共建筑节能设计标准》 (DGJ32/J96-2010)
(7)业主提供的CAD图纸以及对本工程的具体设计要求等

  三、项目所在地气候地理条件概况

   该项目处于江苏省北部 ,属暖温带亚湿润季风气候,四季分明,季风盛行,秋冬季盛行东北风,春夏季盛行东南风;光照充足,热量丰富,雨水充沛,雨热同期,无霜期较长,冬冷夏热,春温多变,秋高气爽。年平均日照2200小时,年平均气温14.3℃左右。无霜期较长,平均为211天,初霜期一般在10月下旬,降雪初日一般在12月中旬初,活动积温5189℃,全年作物生长期为310.5天。年降水量在1000毫米上下,由于受季风影响,年际间变化不大,但降水分布不均,6到8月雨量占年降水量近六成,易形成春旱、夏涝、秋冬干燥天气。 项目所在地 室外设计气象参数为:
1.jpg
2.jpg
图1宿迁全年气温分布图

  四、空调负荷特点

  病房楼各房间使用功能不同,空调使用时间不同,各功能区运行时间为:
3.jpg
  可见,大楼空调使用时间较长,要求空调系统全天24小时运行,而且空调负荷波动较大,白天空调负荷大,夜间空调负荷小,低负荷时间占比较长,因此空调主机需要选取在满载时、低负荷运行时均能效较高产品。海尔磁悬浮机组很好的适应了这一点,特别适合在本项目使用。

立即点评>

  五、不同空调方案及设备选型
本方案拟分别将螺杆式冷水机组方案和海尔磁悬浮机组方案做一对比。根据冷水机组选型不同,有以下三个设备方案对比:
QQ截图20160628150810.jpg

(1)空调负荷
冷负荷指标:149W/㎡,空调面积:13394㎡,则
夏季冷负荷:1995.7KW(折合567USRt)
(2)冷水机组选型
设计采用两台制冷量1000KW冷水机组,空调水系统共用一个。
(3)水泵及冷却塔选型
冷冻水泵规格:200m3/h,扬程32m,功率30KW,两用一备;
冷却水泵规格:260m3/h,扬程28m,功率30KW,两用一备;
冷却塔规格:250m3/h,风机规格7.5KW×2,数量为两台。

空调设备选型:
QQ截图20160628150822.jpg
以上设备,无论螺杆机和海尔磁悬浮均为多机头机组,其可靠性和部分负荷效率较高。不同空调设备方案及辅助设备参数:

4.jpg
六、 运行经济性分析
立即点评>
空调运行费用计算基于:
1、空调负荷:1995.7KW;
2、运行时间:5月16日~10月15日,计152天;日运行时间24小时,年总运行时间3648小时;
3、包括空调主机、空调水泵、冷却水泵、冷却塔风机耗电。
制冷运行费用=水冷机组运行费用+水泵及冷却塔运行费用
3.1水冷机组运行费用=输入功率×每天运行时间×运行天数×空调负荷率×电价
3.2循环水泵运行费用=输入功率×每天运行时间×运行天数×电价
3.3冷却水泵+冷却塔风机运行费用=输入功率×每天运行时间×运行天数×电价


5.jpg
七、 数据汇总和投资回收期计算
6.jpg
说明:以上设备投资的计算是基于螺杆机使用寿命15年、海尔磁悬浮使用寿命30年。
可见,选用两台海尔磁悬浮机组,或者选用磁悬浮与螺杆机组合方案较全部采用螺杆机组更加经济。


第三季回顾:数据中心机房中央空调解决方案>>
图片1.png
姓名:杨会峰
职业:设计员
企业/机构:河南省驻马店建筑勘察设计院
点评内容(>200字):围绕此项目,针对其解决方案,发表观点。
医院为一类建筑,可靠稳定性显得很重要;此项目负荷为1955.7Kw,能效比也很重要。
螺杆压缩机技术成熟稳定,能效比也比较高;磁悬浮压缩机能效比高,但控制系统、运行等存在诸多难题尚未攻克。从可靠稳定性来考虑的话,必然要有螺杆压缩机,当然,技术成熟的话,磁悬浮机组是首选。现在来看,个人比较认可一台螺杆压缩机+一台磁悬浮机组的方案。

图片2.png
姓名:王琳
职业:暖通工程师
企业/机构:晨曦建筑工程设计有限公司
点评内容(>200字):围绕此项目,针对其解决方案,发表观点。
本项目提供3种不同类型的设计方案,并对其进行各项投资以及运行费用的分析。方案一是可以忽略掉的,无论从投资还是运行费用来讲都不合适。对于其他两种方案来说,磁悬浮+螺杆我认为是比较合适的。首先初投资要省一些,其次对于运行的回报率,30年是一个较长的周期。在这期间医院的各方情况,以及设备的使用寿命都受到不确定因素的影响。再者磁悬浮设备并未大规模的推广,一些后期的服务具有局限性。所以还是采用比较保守的螺杆+磁悬浮,初投资相对来说节省一些,各项运行费用还可以在使用的过程中适当控制。

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


QQ截图20160628150810.jpg


QQ截图20160628150822.jpg


图片1.png


图片2.png

免费打赏
蜡笔小新新
2016年07月05日 09:07:08
9楼
6万元的设计大奖,很心动
回复
co1456280860158
2016年07月05日 09:34:09
10楼
好厉害,奖品好吸引人!!!顶顶顶!可惜不懂搞设计,遗憾,与财神擦肩而过····
回复
男人好难
2016年07月05日 09:35:22
11楼
海尔的活动做的蛮吸引人的,路过顶一下,200元的话费还是有希望的
回复
weibo_1421657498806
2016年07月05日 10:00:20
12楼
医院不同于一般的公共建筑。它的正常使用关系到患者的身体健康、生命安全。所以其能源供应既要求不能中断,还要求必须保证供应品质。这都说明了医院能源供应的重要性。
回复
杨朝磊
2016年07月05日 14:39:52
13楼
大型综合医院的功能相对复杂,用能系统多样化,对于院区的办公楼、病房楼应采用冷水机组,又因为医院都是24小时运行,如果选型过大,则机组都在低负荷下运行,目前我公司已经针对青岛市的几家医院做了节能调研,发现每年系统的平均COP只有4左右,有的甚至只有3。而磁悬浮恰好是在低负荷状态下的COP最高,最适合这种二十四小时运行的项目,对于手术室、实验室等特殊功能的房间,都可以采用空器源热泵作为冷热源,利用其稳定性与磁悬浮冷水机组配合使用。足以保证医院空调系统安全性。而传统的离心式冷水机组和螺杆式冷水机组在长期运行以后,每年都会有不菲的保卫费用,磁悬浮采用无油设计,机组磨损较低,我建议采用两台磁悬浮机组作为冷源方案
回复
杨朝磊
2016年07月05日 14:47:06
14楼
我建议采用两台磁悬浮机组的方案,目前我公司对青岛市的几家大型医院已经做了调研,发现医院的冷水机组大部分时间都在低负荷状态下运行,COP非常低,只有三点几,而且老医院的机组在长期运行以后,每年要花费巨额的维保费用。海尔磁悬浮冷水机组我之前设计的时候选用过,很适合24小时运行的项目,更重要的是其无油的特点,使得机组的使用寿命延长,维保费用降低。
对于院方担心的稳定性,目前的常规做法是采用风冷热泵作为辅助冷热源,主要供给手术室、实验室等重要的区域,对于办公楼、病房楼等普通功能的区域,仍然是采用传统的冷水机组功能,磁悬浮冷水机组已经开始大规模推广,国家节能改造试点城市都在推行采用磁悬浮冷水机组取代传统的离心机和螺杆机,其稳定性是绝对可以保证的
回复
一个大坑
2016年07月05日 15:17:45
15楼
海尔的活动支持下,希望中奖!!!!!!!!!!!!!!
回复
攻城师118565
2016年07月05日 17:09:06
16楼
全球好项目
回复
miaotian001
2016年07月05日 21:05:20
18楼
海尔办的是个好活动。
回复
co1465775593956
2016年07月06日 07:57:24
19楼
从一个医院的角度看,效率与效果是最重要的,由以上数据看方案三的效率最高,只是前期投资较大,但对一个公共使用的项目来说患者的舒适性才是最重要的,引用一句名言——顾客就是上帝。并且三号方案在不同温度条件下,效率都优于其他两个方案。医院是公共基础的一部分,所有的一切都是为了给患者提供一个良好的修养环境,所以三号方案是优选。