请教电力变压器回路的最大工作电流
smartspring
smartspring Lv.14
2016年06月28日 09:31:14
只看楼主

下面的图片来自配电手册,请教电力变压器回路的最大工作电流等于什么?是等于回路持续工作电流还是其他?提前谢谢您的回复。

下面的图片来自配电手册,请教电力变压器回路的最大工作电流等于什么?是等于回路持续工作电流还是其他?提前谢谢您的回复。
免费打赏
smartspring
2016年06月28日 09:31:51
2楼
图片在这里。期待您的回复。:)
回复
donid
2016年06月28日 09:43:18
3楼
其他,详情看看工业和民用配电手册第三版
回复
smartspring
2016年06月28日 09:51:24
4楼
在下基础弱。不好意思没有理解楼上的回复。麻烦哪位知道的给在下说一下。提前谢谢您的回复。
回复
chiu
2016年06月28日 11:18:45
5楼
就是回路最大计算电流,可以简单地取变压器高压额定电流。
回复
smartspring
2016年06月28日 12:13:59
6楼
chiu 发表于 2016-6-28 11:18 就是回路最大计算电流,可以简单地取变压器高压额定电流。 谢谢您的回复。回路的最大计算电流是否即为DLT222中的回路的持续工作电流?如是的话?在下就理解这个问题了。期待您的再次回复。
回复
loyal7
2016年06月28日 13:21:02
7楼
电力变压器持续工作电流为1.05倍额定电流。
最大工作电流应考虑变压器正常运行时允许的短时过载,应由实际的运行情况决定。
回复
smartspring
2016年06月28日 13:37:34
8楼
loyal7 发表于 2016-6-28 13:21 电力变压器持续工作电流为1.05倍额定电流。最大工作电流应考虑变压器正常运行时允许的短时过载,应由实际 … 明白了。谢谢您的回复。顺祝您工作生活愉快。
回复
qweknm
2016年06月29日 11:48:22
9楼
普通变压器还是不要过载运行。
以施耐德变压器为例,100%负荷率不宜超过10小时
回复
smartspring
2016年06月29日 11:49:57
10楼
qweknm 发表于 2016-6-29 11:48 普通变压器还是不要过载运行。以施耐德变压器为例,100%负荷率不宜超过10小时 谢谢您提供的图片资料。在下还有很多的技术问题帖子,麻烦您有时间给在下看看。期待您再次回复。