金属网架屋面大于0.55mm做为接闪器
hu3042869
hu3042869 Lv.2
2016年06月26日 11:18:17
只看楼主

请教各位论坛的大神:金属网架屋面大于0.55mm做为接闪器。这个到底是个什么东西,是在浇筑完屋面之后做,还是浇筑在混泥土里面。我找了半天都找不到这方面图集。哪位有图集的清给个图集号。

请教各位论坛的大神:金属网架屋面大于0.55mm做为接闪器。这个到底是个什么东西,是在浇筑完屋面之后做,还是浇筑在混泥土里面。我找了半天都找不到这方面图集。哪位有图集的清给个图集号。

QQ图片20160626111219.png


QQ图片20160626111241.png

免费打赏
dianqipanli
2016年06月26日 17:00:27
3楼
是屋面的金属板厚度大于0.5mm吧。
按照规范,利用钢板、铜板、铝板等做屋面的建筑物,当符合下列要求时,宜利用其屋面作为接闪器:
..........................................................................。
当金属板.不需要防雷击穿孔和金属板·下面无易燃物品时,钢板厚度不应小于0.5mm..............................;
回复
菜鸟小王
2016年06月26日 17:24:55
4楼
06SD702-5 电气设备在压型钢板、夹芯板上安装
这本图集是不是你要找的!
回复