请教:室内暗敷设给水、热水、中水、排水(同层排水降板敷设),限于空间,如水平间距不满足50242-2002,12.2.6,4.2.5,怎么处理及掌握?
seek
seek Lv.7
2016年06月24日 10:19:01
只看楼主

请教:室内暗敷设给水、热水、中水、排水(同层排水降板敷设),限于空间,如水平间距不满足50242-2002,12.2.6,4.2.5,怎么处理及掌握? 12.2.6 中水管道与生活饮用水管道、排水管道平行埋设时,其水平净距离不得小于 0.5m;交叉埋设时,中水管道应位于生活饮用水管道下面,排水管道的上面,其净 距离不应小于 0.15m。 4.2.5 给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于 1m。 室内给水与排水管道平行


请教:室内暗敷设给水、热水、中水、排水(同层排水降板敷设),限于空间,如水平间距不满足50242-2002,12.2.6,4.2.5,怎么处理及掌握?



12.2.6 中水管道与生活饮用水管道、排水管道平行埋设时,其水平净距离不得小于



0.5m;交叉埋设时,中水管道应位于生活饮用水管道下面,排水管道的上面,其净



距离不应小于 0.15m。



4.2.5 给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于 1m。 室内给水与排水管道平行



敷设时,两管间的最小水平净距不得小于 0.5m;交叉铺设时,垂直净距不得小于



0.15m。给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加



套管,其长度不得小于排水管管径的 3 倍。

免费打赏
勇敢的心
2016年06月24日 17:04:48
2楼
谢谢楼主的资料
回复
学习使人进步
2016年06月24日 17:51:54
3楼
求大师
回复

相关推荐