家用空调制冷时冷凝器上半部热,下半部凉,是不是分液器堵了?电流也偏低,1.5匹,6A
家用空调制冷时冷凝器上半部热,下半部凉,是不是分液器堵了?电流也偏低,1.5匹,6A
2楼
正常时的状况也是这样的,上部更热,下部温度较上部低,因为高温气体逐渐冷凝后是往底部流的,上部是高温气体的入口,下部是冷凝后饱和液体的出口,所以下部温度较上部低。
但如果系统中的制冷剂不足,下部温度会更低,运行电流也会变低。估计是缺少制冷剂了。
回复
3楼
本帖最后由 fjhdn1776 于 2016-6-23 18:06 编辑
谢谢版主关注,但是冬天的时候,制热也不良,找售后的来看,因为移过机子,不给保修,请教他说是混入了空气,今天抽真空了再加了制冷剂还是感觉制冷效果不太好,听您这么一说还真的象是,只是感觉上下半部差别太多了,我明天再加加看
回复
4楼
fjhdn1776 发表于 2016-6-23 18:00 谢谢版主关注,但是冬天的时候,制热也不良,找售后的来看,因为移过机子,不给保修,请教他说是混入了空气 …加注制冷剂时,内机风速开最高档,低压压力控制在0.5MPa(约5kg)表压即可,电流在额定范围内就行了。
回复
5楼
荣昌制冷 发表于 2016-6-23 21:15 加注制冷剂时,内机风速开最高档,低压压力控制在0.5MPa(约5kg)表压即可,电流在额定范围内就行了。谢谢,表压到5.5KG了,加不进去
回复
6楼
fjhdn1776 发表于 2016-6-23 23:16 谢谢,表压到5.5KG了,加不进去是在运转中加的吗?加多了,有5kg表压就足够了!加多了电流高,冷凝压力高,制冷效果差,容易保护停机的。
回复
7楼
路过,学习。。。。。。
回复
8楼
路过,学习了-----------
回复
9楼
围观:lol:lol
回复
10楼
谢谢,天气温度比较高,暂时没出现保护停机情况
回复
11楼
昨天最高37度
回复