家用1.5匹空调制热制冷效果都不好
一枕黄粱
2016年06月23日 17:46:44
来自于制冷技术
只看楼主

家用空调制冷时冷凝器上半部热,下半部凉,是不是分液器堵了?电流也偏低,1.5匹,6A

家用空调制冷时冷凝器上半部热,下半部凉,是不是分液器堵了?电流也偏低,1.5匹,6A
免费打赏
荣昌制冷
2016年06月23日 17:56:25
2楼
正常时的状况也是这样的,上部更热,下部温度较上部低,因为高温气体逐渐冷凝后是往底部流的,上部是高温气体的入口,下部是冷凝后饱和液体的出口,所以下部温度较上部低。
但如果系统中的制冷剂不足,下部温度会更低,运行电流也会变低。估计是缺少制冷剂了。
回复
一枕黄粱
2016年06月23日 18:00:45
3楼
本帖最后由 fjhdn1776 于 2016-6-23 18:06 编辑

谢谢版主关注,但是冬天的时候,制热也不良,找售后的来看,因为移过机子,不给保修,请教他说是混入了空气,今天抽真空了再加了制冷剂还是感觉制冷效果不太好,听您这么一说还真的象是,只是感觉上下半部差别太多了,我明天再加加看
回复
荣昌制冷
2016年06月23日 21:15:03
4楼
fjhdn1776 发表于 2016-6-23 18:00 谢谢版主关注,但是冬天的时候,制热也不良,找售后的来看,因为移过机子,不给保修,请教他说是混入了空气 …加注制冷剂时,内机风速开最高档,低压压力控制在0.5MPa(约5kg)表压即可,电流在额定范围内就行了。
回复
一枕黄粱
2016年06月23日 23:16:01
5楼
荣昌制冷 发表于 2016-6-23 21:15 加注制冷剂时,内机风速开最高档,低压压力控制在0.5MPa(约5kg)表压即可,电流在额定范围内就行了。谢谢,表压到5.5KG了,加不进去
回复
荣昌制冷
2016年06月24日 05:42:41
6楼
fjhdn1776 发表于 2016-6-23 23:16 谢谢,表压到5.5KG了,加不进去是在运转中加的吗?加多了,有5kg表压就足够了!加多了电流高,冷凝压力高,制冷效果差,容易保护停机的。
回复
cmb178
2016年06月24日 07:32:46
7楼
路过,学习。。。。。。
回复
勇者无疆
2016年06月24日 08:26:02
8楼
路过,学习了-----------
回复
wscxl88
2016年06月24日 09:50:02
9楼
围观:lol:lol
回复
一枕黄粱
2016年06月24日 10:36:56
10楼

谢谢,天气温度比较高,暂时没出现保护停机情况
回复
一枕黄粱
2016年06月24日 10:37:24
11楼

昨天最高37度
回复

相关推荐