家用空调制冷时冷凝器上半部热,下半部凉,是不是分液器堵了?电流也偏低,1.5匹,6A
家用空调制冷时冷凝器上半部热,下半部凉,是不是分液器堵了?电流也偏低,1.5匹,6A
12楼
本帖最后由 keqiangcs2 于 2016-6-26 18:51 编辑 fjhdn1776 发表于 2016-6-24 10:36 谢谢,天气温度比较高,暂时没出现保护停机情况加多了效果也会不好~并且耗电大!特别是小系统。对冷媒的多少很敏感的~我在测试台上做过实验~加多或者加少都降低能效比的~~当然了适当多一点点会提高制冷量,但是能效比会下降。~你这个表压~多了!满液机都到不了这个表压~(水机空调工况)
回复
13楼
本帖最后由 联通动维 于 2016-6-27 07:15 编辑
定量加氟,测试散热片区域内的温度变化,
用手摸粗细管温度,测低压压力,排气温度,报上来分析
定量加氟:
1:低压在0.4mp左右,粗细管都不过冷,压机排气管不过热,则是内机细管堵
2:细管冰凉,回气不凉,则是过滤器堵,
3:细管不凉,回气管冰凉,则是内机粗管有折弯
4:压机排气管过热,粗细管不凉,则散热片或排气管路堵,
5:低压高于0.5mp,粗细管不凉,则四通阀或压机轻微串气
散热片通常是由三分路组成,如果上下散热温度变化大,
压机排气过热,
说明外机分路有堵的地方。
我就查出过几台LG的1.5p机散热片一支路堵塞引起的制冷制热效果差的故障
这LG的1.5p机三支路分上中下三路,中路堵塞,它的表面温度接近气温。
用手摸有明显的温差,才查处故障的原因。
回复
14楼
资料不错--------------
回复
16楼
是缺少制冷剂了。
回复
17楼
谢谢楼主分享
回复
18楼
6666新手前来学习
回复
19楼
谢谢楼主分享啊
回复