请问:厨房的燃料为燃气。厨房的全面通风、局部通风、事故通风分别如何计算?
请问:厨房的燃料为燃气。厨房的全面通风、局部通风、事故通风分别如何计算?
2楼
大厨房的通风没有做过,都由专业公司深化设计。事故通风应该是按照换气次数不小于12次计算,全面通风和局部通风不专业,不好意思。
回复
3楼
这个你得找专业的设计公司-----------
回复
4楼
不能一句找专业设计公司推托设计义务。
厨房的总排风量按换气次数30~60次/h计算(详见技术措施)。全面排风量取总排风量的35%,局部排油烟取总排风量的65%。事故通风按12次/h计算,同时满足不了自然排烟的厨房要考虑机械排烟,排烟量按60m3/(m2.h)计算。一般情况下全面排风、事故通风、机械排烟三个系统可以合用,取风量最大值,这块设计时是要做的,局部排油烟可以预留风井及电量由专业公司设计。
同时,满足不了自然补风的厨房,要考虑机械补风(同样全面排风、事故通风、机械排烟三个系统的补风量可以合用,局部排油烟的补风量单独预留风井及电量由专业公司设计)。
回复
5楼
同意幻皓,另外,其中如地下无窗厨房,需考虑3~5次/h为值班排风单设小风机。
回复
6楼
非常感谢大家的指教。太棒了!谢谢!
回复
7楼
幻皓 发表于 2016-6-24 09:26 不能一句找专业设计公司推托设计义务。厨房的总排风量按换气次数30~60次/h计算(详见技术措施)。全面排风 …太详细了,谢谢大神!还有个问题麻烦大神。gb50736-2012中6.3.5第2条严寒和寒冷地区宜对补风采取加热措施,请问,加热措施一般怎么设置呢?还有排风跟补风的风口一般怎么设置比较合适?
回复
8楼
xiangrk3849 发表于 2016-6-24 10:38 同意幻皓,另外,其中如地下无窗厨房,需考虑3~5次/h为值班排风单设小风机。额~~~做了一个酒店的地下厨房,没设置,审图办也没提。