采用TN-S系统还需要设置扁钢吗
qq_1466091352052
2016年06月23日 11:22:56
只看楼主

本帖最后由 胡龙 于 2016-6-23 11:23 编辑 我现在筹建一栋超高层建筑,三相五线制配电,楼层采用TN-S系统接地,现在土建在强弱电竖井里面没有预埋接地扁钢。请问各位大神,强弱电竖井内的是否要设置接地扁钢吗?以下是设计说明:接地干线及垂直敷设的金属管道及金属物与每层楼板钢筋做等电位联结,另外垂直敷设的金属管道及金属物的底端及顶端应与防雷装置连接

本帖最后由 胡龙 于 2016-6-23 11:23 编辑

我现在筹建一栋超高层建筑,三相五线制配电,楼层采用TN-S系统接地,现在土建在强弱电竖井里面没有预埋接地扁钢。请问各位大神,强弱电竖井内的是否要设置接地扁钢吗?
以下是设计说明:
接地干线及垂直敷设的金属管道及金属物与每层楼板钢筋做等电位联结,另外垂直敷设的金属管道及金属物的底端及顶端应与防雷装置连接
miaozq86
2016年06月23日 12:48:47
2楼
我们平时是要做的,毕竟只依靠导线里的地线总有点感觉不靠谱,扯出去那么长,接头是否牢固也不知道
回复
hqf198482999
2016年06月23日 15:38:51
3楼
建议加上,电缆井内通设扁钢作局部等电位连接,可降低接地电阻,减小接触电压。导线太长,接地电阻大,增大接触电压。
回复
hzhsj
2016年06月23日 18:14:47
4楼

“接地干线及垂直敷设的金属管道及金属物与每层楼板钢筋做等电位联结,另外垂直敷设的金属管道及金属物的底端及顶端应与防雷装置连接”原本就是设计规范的要求。

没有“接地扁钢”,何来的“接地干线”?
回复
zyjjp1990
2016年06月24日 09:40:31
5楼
在我接触的工程中,强电井都是有接地扁铁的!
回复
qq_1466091352052
2016年06月26日 10:58:19
6楼
hzhsj 发表于 2016-6-23 18:14 “接地干线及垂直敷设的金属管道及金属物与每层楼板钢筋做等电位联结,另外垂直敷设的金属管道及金属物的 …是啊,我也是这样想的。以前接触的工程强弱电竖井里面都有接地扁钢或者扁铁的。这个项目工程井道里面都不做,设计院的图纸全是毕业的学生画的乱七八糟的。所以心里疑惑
回复
muyuyao
2016年06月26日 12:31:54
7楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-6-26 12:37 编辑

现在土建在强弱电竖井里面没有预埋接地扁钢。

----------电气上的预埋,大多数需要电气施工员根据设计图纸与土建施工上沟通!!!

土建图纸上通常是不会有这些电气预埋设计的吧???!!!

土建图纸上没有设计,土建施工上肯定也就不会做!!!

另外:

有没有强弱电竖井里面的接地扁钢,完全取决于电气设计!!!

即便有,也应当是明敷的!!!

不可能是预埋的接地扁钢!!!

应当从适当楼层的底板钢筋上引出接地连接点或LEB联结扁钢!!!
回复
muyuyao
2016年06月26日 12:55:39
8楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-6-26 12:59 编辑

设计说明:
接地干线及垂直敷设的金属管道及金属物与每层楼板钢筋做等电位联结,另外垂直敷设的金属管道及金属物的底端及顶端应与防雷装置连接

----------既然设计说明如此提到了接地干线,我认为就是要求电气竖井内明敷上下贯通的接地扁钢作为接地主干线!!!

该主干线与每层楼板钢筋做等电位联结!!!

现在很多电气图纸的总说明与平面图根本就不相符!!!

图纸上任何一个地方提到了、设计了,你都应该做!!!
回复
a396673967
2016年06月26日 14:05:28
12楼
电气竖井内需要明敷上下贯通的接地扁钢作为接地主干线,该主干线与每层楼板钢筋做焊接,每层电井还要做局部等电位连接,比如均压环或者留个端子板
回复
hzhsj
2016年06月26日 16:02:33
13楼
胡龙 发表于 2016-6-26 10:58 是啊,我也是这样想的。以前接触的工程强弱电竖井里面都有接地扁钢或者扁铁的。这个项目工程井道里面都不 …没有什么可以疑惑的。设计说明本身就是设计内容之一。
回复
qq_1466091352052
2016年06月26日 20:02:35
14楼
muyuyao 发表于 2016-6-26 12:55 设计说明:接地干线及垂直敷设的金属管道及金属物与每层楼板钢筋做等电位联结,另外垂直敷设的金属管道及 …恩,我是从弱电转强电专业的,很多东西都一知半解,以前接触的工程强弱电井都有扁铁或者扁钢。现在刚到一个新项目上,设计说明上有,但是图纸又没有画。所以问问。谢谢大神们的回答
回复