公司刚开发了一约20万平方米的配套商品房项目,现房子已移交物业。但最近发现多层砖混6层的房子楼板陆续出现裂缝,较多的出现在板角(阴阳角都有),部分为贯通的。有的裂缝出现在板的中部位置(通长)。这样的裂缝出现的号楼较多,粗看看不出什么规律。请各位前辈帮忙看看图片,分析点原因并给点解决建议啊1、这样的裂缝如何形成的?2、如何处理这样的裂缝?3、为了避免居民入住时看到有明显的修过的痕迹,该如何处理?
公司刚开发了一约20万平方米的配套商品房项目,现房子已移交物业。
但最近发现多层砖混6层的房子楼板陆续出现裂缝,较多的出现在板角(阴阳角都有),部分为贯通的。
有的裂缝出现在板的中部位置(通长)。这样的裂缝出现的号楼较多,粗看看不出什么规律。
请各位前辈帮忙看看图片,分析点原因并给点解决建议啊
1、这样的裂缝如何形成的?
2、如何处理这样的裂缝?
3、为了避免居民入住时看到有明显的修过的痕迹,该如何处理?
谢谢 指点
12楼
估计是结构设计和施工都有问题
设计方面一般在阳角处都加放射筋
施工质量严重不过关~~~
回复
13楼
板角45度裂缝通常是温度裂缝,在采用外墙内保温的建筑中出现的比较多。若是这种情况那么即使采用压力注浆处理后,再使用一段时间后还会再裂。
这应该是设计的原因吧。
回复
14楼
谢谢
回复
15楼
墙角处的裂缝应该在西南吧,北边一般不会出现,主要是设计问题,应该在外墙西南房间转角的板设放射筋,一般设10根1米长的圆8钢筋
回复
16楼
同意11楼看法 这么多裂缝,有可能是砼本身质量问题
回复
17楼
板角一般都附加钢筋网或者放射配筋,有没有可能时偷工减料了
或者砼质量有问题
回复
18楼
今天终于弄懂阳台角部的放射筋是做什么的
回复
19楼
我的经验是;如果角部裂缝比较普遍的话,大部分出现在周边承重板的角部。即是长宽比小于1.5的板。主要是设计上没有在角部配置放射性负弯矩所致。
回复
20楼
板角45度裂缝通常是温度裂缝,在采用外墙内保温的建筑中出现的比较多。若是这种情况那么即使采用压力注浆处理后,再使用一段时间后还会再裂。
:victory采用的冷拔钢筋做代换: 用这个一般都会出现裂缝的 技术不成熟
回复
21楼
高层由于剪力墙或者梁的刚度太大,对板的约束形成45度受拉裂缝。可能是角部钢筋没放或者长度不够。
板中间的裂缝也可能是版中线管的原因。图片上看不清
回复