加压送风余压阀的设置问题
licaibian
licaibian Lv.8
2016年06月22日 09:22:54
来自于通风排烟
只看楼主

求助一下大神,最近做个项目,住宅小区地下室。防烟楼梯间的加压送风就只有地下两层,地上开窗自然排烟。按照规范选了25000风量的风机。 原来楼梯间内的压力控制是利用压力传感器和风机出口的旁通阀来控制,现在甲方觉得这一套太贵,要换成余压阀。 那么问题来了,按照技术措施上的公式计算出来的余压阀面积高达1.0m2。这个肯定是不合理的,我们这边校审的意见是随便选一个尺寸,有这个东西就行,但是我觉得算出来多少就应该是多少,拍脑袋定的尺寸不靠谱。


2016年06月22日 10:57:55
2楼
这个不合理之处就在于我们原来的规范深度不够,暂时没有很好的解决办法,未出版的新规中就强调地下室由计算确定,而不是按照表格选取。就我做实际工程来说,无论是余压阀还是压力传感器,施工时候甲方都没有做,验收的时候也不存在推不开门的问题。所以你只能适当选取一个靠近你计算的面积的,不过太大影响美观哦。
回复
明太祖
2016年06月22日 12:41:28
3楼
滴血雄鹰 发表于 2016-6-22 10:57 这个不合理之处就在于我们原来的规范深度不够,暂时没有很好的解决办法,未出版的新规中就强调地下室由计算 …暖气管道安装规范
回复
天峰飞鹰
2016年06月22日 17:33:24
4楼
尺寸改小,可能导致楼梯间压力过高,还是据理争一下吧
回复
licaibian
2016年06月24日 08:56:14
5楼
滴血雄鹰 发表于 2016-6-22 10:57 这个不合理之处就在于我们原来的规范深度不够,暂时没有很好的解决办法,未出版的新规中就强调地下室由计算 …赞大神,说的蛮有道理,学习了。。。
回复
xiangrk3849
2016年06月24日 11:05:09
6楼
实际上,施工的时候余压阀很多都不做的
回复
wangyinuantong2013
2016年06月25日 12:28:28
7楼
算是出来的肯定装不上
回复
lhg180
2016年06月27日 09:45:27
8楼
我们主要是看设计,设计怎么说什么怎么做!
回复
fine_2009
2016年06月28日 09:31:39
9楼
你这个没考虑是地下两层吧?两层每层0.5平方的话,再稍小点也关系不大,不会很难做吧?
回复