现在有5MW级汽轮发电机组,发电机出口电压为10.5KV,要求实现并网电量不上网,厂区自用。请教大家谁有这类接入系统方案的样本啊??

现在有5MW级汽轮发电机组,发电机出口电压为10.5KV,要求实现并网电量不上网,厂区自用。请教大家谁有这类接入系统方案的样本啊??

QQ截图20160621162549.png

免费打赏
xiays0584
2016年06月23日 08:38:25
2楼
1、发电机出口处要设断路器。
2、图中画了3个PT,右边的1个应该是励磁,另外2个去掉1个。
3、避雷器的接法
回复
承接电力设计
2016年06月23日 09:14:06
3楼
xiays0584 发表于 2016-6-23 08:38 1、发电机出口处要设断路器。2、图中画了3个PT,右边的1个应该是励磁,另外2个去掉1个。3、避雷器的接法 …你好,我现在不是设计图纸,图纸人家设计好了,设备也都装好了,就是缺个接入系统报告,而已,现在手头没有这样的报告模板,特别需要,你要是能分享下最好。
回复
xyyrrr
2016年06月24日 10:08:57
4楼
也许各地叫法不同,既然是并网,个人理解的接入系统方案,那里面最关键最 有价值的系统参数只有电力公司才有,所以接入系统一般是电力公司指定的少数几家(甚至只有一家)设计院才能提供.

厂区原有供电系统建设时能拿到系统参数并且保留的仍然有效的很少.

至于帖子里说设计好了,装好了,就不晓得是谁设计,根据什么设计 的.
估计是调试好了,准备并网了,那个报告建议称呼为《并网申请》
回复
同道者已难寻
2016年06月24日 12:38:39
5楼
这个是太专业了,看不大懂。
回复
szh0111
2016年06月24日 14:58:13
6楼
发出的电能够自己消耗完,不用接入当地电网。这种好象不用接入系统方案,但肯定要到当地电力部门备案,并将发电信息及时传给当地电力部门,毕竟发电机产生的短路电流对当发电网还是有影响,当地电力部门肯定要知道这种情况的存在,除非你方的电网根本不接入当地系统。
回复
承接电力设计
2016年06月27日 09:22:23
7楼
szh0111 发表于 2016-6-24 14:58 发出的电能够自己消耗完,不用接入当地电网。这种好象不用接入系统方案,但肯定要到当地电力部门备案,并将 …供电局规定,需要做接入方案,就是文本那种,我没有样本,不知道该写哪些?你那里有没有
回复
electricity
2016年09月07日 22:41:17
8楼
你这种就叫并网,和系统连着就是并网。接入系统设计是在你的施工图之前就由电力公司的设计单位做好了。你现在这个不叫接入设计。
回复
jinseguiji
2016年09月08日 12:21:47
9楼
我同事之前有个四川德阳的,不知道适合你不,我的qq308641635,需要我帮你问问
回复
zhuimeng1203
2016年09月14日 14:01:26
10楼
并网但不上网,需要接入系统报告的,需要的话加我QQ1251780427