采暖规范上说:风管穿变形缝要做防护措施, (防沉降)如加套管,可是如果风管穿过的变形缝两侧无墙,(吊顶上是通着的)还用设套管吗?设置好像就没有用处了?

采暖规范上说:风管穿变形缝要做防护措施, (防沉降)如加套管,可是如果风管穿过的变形缝两侧无墙,(吊顶上是通着的)还用设套管吗?设置好像就没有用处了?
免费打赏
青青菜
2007年11月19日 11:06:58
2楼
这个时候你设套管肯定是没有用处的了。建议变形缝两侧设防火阀,穿越变形缝处风管采用软接的方式处理。
回复
helloking2008
2007年11月21日 20:26:32
3楼
这种情况就只要装一个软接就可以了,不需要防火阀.更谈不上什么套管了
回复
helloking2008
2007年11月21日 20:27:30
4楼
怪了,怎么我的积分总是9分越发贴分越少了怎么回事啊??
回复
blooding-eyes
2007年11月22日 10:42:30
5楼
只用软接可以吗?不会漏风?两端是不是要做固定支架?
回复
wgj1207
2007年11月23日 17:43:37
6楼

做帆布软接就可以了,当然要做的好些。按规定是要做固定支架的。