哪些电气材料进场需要进行复检
zhongcongzhou
2016年06月20日 14:14:50
只看楼主

配电箱内开关、插座、面板开关、电线、电缆等进场电气材料,进场后需要进行复检吗?有无明确的国家依据。如果有请告知,谢谢。

配电箱内开关、插座、面板开关、电线、电缆等进场电气材料,进场后需要进行复检吗?有无明确的国家依据。如果有请告知,谢谢。
免费打赏
tql1
2016年06月20日 17:44:04
2楼
电线、电缆需要进场节能复检
回复
muyuyao
2016年06月20日 18:30:52
3楼
第10小项“配电与照明节能工程检验批∕分项”包括照明光源、灯具的验收、核查(效率、整流器能效限定值、
照明设备谐波含量限值)、低压配电电源质量检测(供电电压允许偏差、公共电网谐波电压限值、谐波电流允许值、三项电压不平衡度、照度和功能密度值检测)、压紧螺栓力矩检测、电缆敷设型式、照明干线三项负荷不平衡度,等等,特别要注意:第777页表主控项目第2条是强制性条文,必须执行,该条文要求对“低压配电系统的电缆、电线【注意:是检测以上电缆、电线两种材料】的截面和每芯导体电阻值【注意:是检测以上截面和每芯导体电阻值两个项目,不要漏项、错项】进行见证取样送检”,检验方法为“进场时抽样送检,验收时核查检验报告”,检查数量为“同厂家各种规格总数的10%,且不少于2个规格”。对以上表格的填写说明详见第751页、779页。相同材料、截面导体和相同芯数为同规格,如电缆VV3×185与YJV3×185为同规格,电线BV6.0与RBV6.0为同规格。【注意:电缆与电线不可能归为同规格,故如果是同一厂家的电线和电缆,对同一建筑单体,电线要抽检两个规格,电缆还有抽检两个规格,即总计要抽检四个规格,所做的项目都是截面和每芯导体电阻值两项,注:不是导线绝缘电阻,是导体的直流电阻】
对多层(或高层)房建工程,电线试验必须做最普遍的照明用2.5平方铜芯线、最关键的各家(或各单元)进户10(或25)平方铜芯线;电缆试验必须做进户电缆及分支电缆的,多层房建工程中,单元进户电缆通常会有两种,都必须做:两个单元的多层建筑进户通常是VV22-4*35,三个单元的多层建筑进户通常是VV22-4*50;高层房建工程中,以11层为例,总进户电缆通常会有两种:主电源进户通常是VV22-4*120,备用电源进户通常是VV22-4*50,到各单元的进户电缆通常是VV22-4*25+1*16,到消防控制箱的进户电缆通常是NHYJV-5*16,到电梯控制箱的两路进户电缆通常都是NHYJV-5*16。
对一个新建住宅小区,电线、电缆最好一次性买齐 ,且是同一个厂家的,否则,见证取样的数量翻倍。
注意:以上提到的电线、电缆各自两个规格的送检,是针对每个建筑单体的。2.5和10平方的铜芯线是通用线,估计整个小区所有楼(如1-10#住宅楼)都有 ,送检两种线即可,报告上必须注明是用于该小区1-10#楼的。但电缆则不同,只送检两个规格也许不够,也许你送检的两个规格电缆1-7#楼都用到了,但8-10#楼用不到,即8-10#楼用的电缆未做见证取样检测。这肯定不行,必须保证每栋楼用的电缆,都至少有两个规格做见证取样检测。

注意:
1、节能规范适用于新建、改建和扩建的民用建筑工程(注不包括厂房等工业建筑)中墙体、幕墙、门窗、屋面、地面、采暖、通风与空调、空调与采暖系统的冷热源及管网、配电与照明、监测与控制等建筑节能工程施工质量的验收。
2、如进户电缆是由电力部门或其他单位施工的,建设单位必须及时向电气监督员提供证明,说明原因、完成情况,但也不能擅自变更进户电缆设计,也必须做电缆的见证取样检测。
3、不少工程电线是施工单位购买的,由施工单位出钱做见证取样检测,但电缆是甲方购买的,则甲方必须出钱做见证取样检测;施工单位是工程的总包,竣工资料由施工单位提供,则施工单位必须催甲方做电缆见证取样检测,并拿到送检数量满足要求的合格检测报告,汇入竣工资料。
回复
金早早
2016年06月21日 09:26:09
4楼
楼上正解!!!!!!!!!
回复
游乐儿123
2016年06月21日 09:35:01
5楼
回复
浪尽天涯
2016年06月22日 08:26:46
6楼
开关、插座、面板开关、电线、电缆等,线管等都要送检
回复
禾子草心鱼
2016年08月19日 08:08:17
7楼
牛!牛!牛!学习了!
回复
co1471425011687
2016年08月19日 10:43:38
8楼

牛!牛!牛!学习了!
回复
y806099267
2016年08月19日 23:05:31
9楼
电线、电缆、灯具多是需要复试的、包括开关插座以及灯具用的的光源(节能灯)镇流器多是需要做复试的