偏心独立基础计算
冷面阎罗
2016年06月20日 11:00:23
只看楼主

由于场地受限,独立基础得进行偏心处理,我想请问在PKPM中正常配出来的基础截面尺寸和底板钢筋,需要进行些什么复核?独基最大程度的偏心能偏多少?

由于场地受限,独立基础得进行偏心处理,我想请问在PKPM中正常配出来的基础截面尺寸和底板钢筋,需要进行些什么复核?独基最大程度的偏心能偏多少?
w2jane
2016年06月21日 10:33:12
2楼
本帖最后由 w2jane 于 2016-6-21 11:16 编辑

抗弯、冲切和抗剪PKPM计算结果应该都没什么问题(前提是你在PKPM中把偏心按实际布置,并让PKPM重新单独计算此基础,此时PKPM会帮你计算出符合抗弯、冲切和抗剪要求的基础面积和高度)。

主要是手工复核一下抗规中基础底面在 地震作用组合下零应力区的规定(高宽比大于4的高层不宜出现零应力区,其他建筑不应超过基础面积的15%)。
回复
levmne
2016年06月21日 11:06:24
3楼
偏心布置后,基底压力会发生变化,抗弯、冲切和抗剪都需要重新计算。
回复
w2jane
2016年06月21日 11:10:02
4楼
本帖最后由 w2jane 于 2016-6-21 11:12 编辑 levmne 发表于 2016-6-21 11:06 偏心布置后,基底压力会发生变化,抗弯、冲切和抗剪都需要重新计算。是的,但PKPM会根据抗弯、冲切和抗剪自动帮你算出基础的面积和高度。偏心多少他就不会帮你算。PKPM负责计算部分,设计人员负责构造部分
回复
吸力锅
2016年06月23日 10:34:40
5楼
软件是死的,只负责计算,构造设计还是要设计人员自己做
回复
morgain
2016年06月24日 21:19:46
6楼
试一试【柱下偏心扩展基础】子程序:
http://www.morgain.com/Help/SpreadFoundationEccentric.htm
回复
飘雪丨夏天
2016年08月16日 16:44:19
7楼
同样存在这个 问题
回复
张超870123
2018年06月14日 16:19:25
8楼
软件是死的,只负责计算,构造设计还是要设计人员自己做
回复

相关推荐

APP内打开