3000平米的商店,位于商店周边5平方左右的商铺内要设置喷头吗?
moyufeiyang
2016年06月18日 16:07:01
只看楼主

里面已设置喷淋,就是商铺里面要设喷头吗?如不设,有依据吗?

里面已设置喷淋,就是商铺里面要设喷头吗?如不设,有依据吗?
noacher1
2016年06月20日 10:50:53
2楼
个人认为要设喷头,一个建筑,定性是一样的,按规范既然上了喷淋系统,只要不是规范明确(例如泳池等)可不设置的部位,其余都应该设置。
回复
lhg180
2016年06月20日 11:02:50
3楼
需要,5平方以上都要设(除游泳池和浴厂),以前的消防高规上有条文,现在在新的建规上没有明确。
回复
呆萌的芋头
2016年06月27日 11:28:43
4楼
fanghuoming123 发表于 2016-6-20 10:50 个人认为要设喷头,一个建筑,定性是一样的,按规范既然上了喷淋系统,只要不是规范明确(例如泳池等)可不 …楼梯间等地方呢 总感觉规范的除游泳池外有些难执行
回复
noacher1
2016年07月25日 16:36:38
5楼
楼梯间个人认为可以作为安全区 可以不设
回复

相关推荐

APP内打开