请教断路器问题
swelon
swelon Lv.2
2016年06月16日 21:52:30
只看楼主

如题,16A的2p断路器,负载主要是电脑10台,打印机7台,复印机一台和查询机6台。每次停电之后,一来电该断路器就会跳闸,重合闸失败,非得把所有负载拔掉才能重合闸,然后再开电脑等!求大神指教这是什么原因,谢谢。

如题,16A的2p断路器,负载主要是电脑10台,打印机7台,复印机一台和查询机6台。每次停电之后,一来电该断路器就会跳闸,重合闸失败,非得把所有负载拔掉才能重合闸,然后再开电脑等!求大神指教这是什么原因,谢谢。
免费打赏
ddc007
2016年06月17日 23:22:11
12楼
swelon 发表于 2016-6-16 22:30 谢谢,我换个大的试试不是换个大点的断路器就行的,断路器必须与线缆截面匹配,否则不能保护线缆,线缆过载发热不跳闸,线缆可能烧毁,严重的容易引燃周围可燃物。可以换个D曲线的漏电断路器试试。
回复
mcmc
2016年06月18日 09:11:03
13楼
同时开机了,估计是瞬时电流太大了,保护跳闸!
回复
海贼王laaa
2016年06月18日 12:33:28
14楼
需要注意:1、正常可以用。2、不是要把用电设备拔掉,关闭也是可以的。分析主要原因瞬间电流速度。在没有关机之前,停电后来电,电脑主机和显示屏待机状态,视为一定负荷,打印机与复印机为来电开机。来电瞬间电流引起跳闸。解决方法:因为没有进行过负荷计算,并不能确定是16A开关过小,首先要换一个同样的开关试一下,看看是不是开关自身问题。其次在考虑换一个较大一级的微断。至于换线不现实,不如加一个开关分一下负荷。
回复
qq_1466225703695
2016年06月18日 12:57:16
15楼
小型断路器,学习中,,,
回复
wdh880
2016年06月18日 14:48:04
16楼
我的分析:
你所列的负荷基本为电子产品,都是容许负载,带全部负荷合闸会有一个充电冲击电流,造成断路器跳闸;
如果是先合总闸,再逐台启动电脑,那么充电电流分散开了可以正常使用。
回复
wdh880
2016年06月18日 14:48:14
17楼
我的分析:
你所列的负荷基本为电子产品,都是容许负载,带全部负荷合闸会有一个充电冲击电流,造成断路器跳闸;
如果是先合总闸,再逐台启动电脑,那么充电电流分散开了可以正常使用。
回复
hobbyist
2016年06月19日 13:54:37
18楼
断路器的瞬时过电流保护没有躲过电路启动电流,你可以换个D型曲线断路器试试,虽然D型适用于电机和变压器类负载
回复
变电小白
2016年06月19日 17:22:56
19楼
学习了学习了
回复

相关推荐

APP内打开