如题,16A的2p断路器,负载主要是电脑10台,打印机7台,复印机一台和查询机6台。每次停电之后,一来电该断路器就会跳闸,重合闸失败,非得把所有负载拔掉才能重合闸,然后再开电脑等!求大神指教这是什么原因,谢谢。
如题,16A的2p断路器,负载主要是电脑10台,打印机7台,复印机一台和查询机6台。每次停电之后,一来电该断路器就会跳闸,重合闸失败,非得把所有负载拔掉才能重合闸,然后再开电脑等!求大神指教这是什么原因,谢谢。
2楼
如果是漏电断路器,估计是漏电流瞬间超过了30mA,所以当所有设备都同时通电时,会有跳闸现象,如果设3个漏电断路器,分三路供电试试。不过也就是瞎猜,具体跳闸原因很多,也有可能有个别设备漏电了。
回复
3楼
漏保没有弹出,而且所有机子不会自动开,必须人工开机
回复
4楼
是不是断路器坏了,换个断路器试试,如果没有,数字万用表测一下电流。是不是过载了,打印机这类的设备是不是开关都开着呢,如果开着开关,会不会线路上有瞬间过电流啊?
回复
5楼
如果是C曲线的,要说也不容易达到5倍以上额定电流(瞬间超过80A),不会轻易跳闸啊?
回复
6楼
谢谢,我换个大的试试
回复
7楼
你弄明白了,发到网上学习一下,哈哈。
回复
8楼
应该是线路瞬间过载引起的。
回复
9楼
具体故障,具体分析。
回复
10楼
多分几个回路吧。
回复
11楼
打印机、复印机、查询机、电脑内部有开关电源,通电时需要对里面的电容充电,造成瞬时过负荷电流大。
回复