急急急!各位亲。冷库施工遇到问题啦
帅帅比
帅帅比 Lv.2
2016年06月16日 08:37:39
来自于制冷技术
只看楼主

各位前辈,现在遇到一个问题。库温达到-12℃就会出现油温过高,冷凝器压力过大,设定温度在-21℃。问题会出现在哪里呢?比较急啊!感谢大家啦,在线等哇。

各位前辈,现在遇到一个问题。库温达到-12℃就会出现油温过高,冷凝器压力过大,设定温度在-21℃。问题会出现在哪里呢?比较急啊!感谢大家啦,在线等哇。
免费打赏
co1461050832456
2016年06月16日 08:50:25
2楼
本帖最后由 联通动力 于 2016-6-16 09:06 编辑

1:压机型号或哪个厂子的产品,?
2: 环境气温?
3:冷凝器换热量,膨胀阀型号?
4: 如果是初次启动,又是高库温启动,又是标准配置,
可将外机散热片喷点水,等库温降下之后再观察.

即: 高库温开机,如果冷凝器是按低库温配置的,
有可能会出现高压过高的现象.

这与冷凝器换热量偏小以及膨胀阀制冷能力配置过大都有关系

回复
帅帅比
2016年06月16日 09:16:40
3楼
联通动力 发表于 2016-6-16 08:50 1:压机型号或哪个厂子的产品,?2: 环境气温?3:冷凝器换热量,膨胀阀型号?室内双冷排,膨胀阀,全都换新的,主要是油温过高,温度下不来,当然也考虑到蒸发器选小。不知道怎么去调整。
回复
co1461050832456
2016年06月16日 09:23:46
4楼
本帖最后由 联通动力 于 2016-6-16 09:26 编辑

国内仿制的普通中温压缩机是不能用于低温库的
尤其是冷排单路过长,会引起低压过低,压机过热等现象.

靠补氟提高低压压力,这又会引起高压过高,压机过热现象.

具体情况,还需提供系统配置来分析,
如:压机型号,膨胀阀型号,盘管单路长度,管径,冷凝器换热量,库容等
回复
帅帅比
2016年06月16日 09:50:48
5楼
联通动力 发表于 2016-6-16 09:23 国内仿制的普通中温压缩机是不能用于低温库的尤其是冷排单路过长,会引起低压过低,压机过热等现象.受教了,等我找到他详细信息会继续回复你的,谢谢啦。么么
回复
荣昌制冷
2016年06月16日 12:26:16
6楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-6-16 12:31 编辑 帅帅比 发表于 2016-6-16 09:50 受教了,等我找到他详细信息会继续回复你的,谢谢啦。么么用什么制冷剂也没说,说什么型式多大的压缩机就行,压缩机有无油冷却器?无需管生产厂。冷凝器是风冷的吧?可能存在下列问题:1、压缩机的吸气温度过高,回气过热度大,排气温度高,致使油温高,膨胀阀的开启度过小或系统制冷剂不足;2、压缩机的气阀或缸垫损坏,压缩机的运转温度过高,同样也会造成油温高;3、冷凝器的传热面积可能过小,或者通风散热条件差,引起冷凝压力和温度高;4、润滑油或制冷剂的质量差也会造成油温高;5、系统压缩比过大,压缩机的运行工况差。把压缩机具体的高低压压力和当时的库温告诉一下就行。千万别听那家伙瞎扯误导,冷凝压力低用报纸遮挡,压力高用水淋,哪有这种解决问题的?乱弹琴!
回复
co1458432385542
2016年06月29日 08:13:29
7楼
高温天气,我这里的机房常有温度过高的现象,此时空调降温效果差,有压机高压告警.
我们到现场后,常采用给冷凝器喷水的方法,使其机房快速降温,
效果很好,如何解释?
回复
荣昌制冷
2016年06月29日 10:46:21
8楼
联通动维 发表于 2016-6-29 08:13 高温天气,我这里的机房常有温度过高的现象,此时空调降温效果差,有压机高压告警.我们到现场后,常采用给冷凝 …简直是胡说八道!从来都是走题离题!冷库又扯上了机房空调,天地之间的臭垃圾!!!
回复
antoniomei
2016年09月11日 23:32:16
9楼
荣昌制冷 发表于 2016-6-29 10:46 简直是胡说八道!从来都是走题离题!冷库又扯上了机房空调,天地之间的臭垃圾!!!这样老师才胡说八道没见到现实中机房就说他人乱弹琴,他意思说机房空间机组热量过高.
回复
antoniomei
2016年09月11日 23:35:28
10楼
荣昌制冷 发表于 2016-6-29 10:46 简直是胡说八道!从来都是走题离题!冷库又扯上了机房空调,天地之间的臭垃圾!!!这个所谓老师从不接受技术交流意见,唱戏就很会,老师你真会唱课本知识不会现实中实践经验。
回复