最近做了一个60米长,高23.8米的办公楼设计,采用后浇带施工(无伸缩缝作用)。业主由于赶工期,3层及以下已用一般混凝土浇筑,并且后浇带已经预留,未浇筑,混凝土已处于自然收缩状态。4层及以上想用膨胀加强带代替后浇带,问了院里面有比较有经验的工程师,有的认为没有问题,可以替换。有的认为不能替换,因为4层及以上用连续是膨胀加强带一次性浇筑,则加强带内外均应添加膨胀剂。4层及以上结构混凝土处于膨胀抵抗收缩状态与3层及以下混凝土的自然收缩状态相冲突。上层结构的混凝土膨胀与下层结构的混凝土收缩对于框架柱作用力相反,对结构的整体影响难以预计,敢问各位大神,此事有何看法?
60米长的建筑,不用后浇带都可以的。如果结构平面上中部有凹口,应该是受到收缩应力最大处,应加强配筋,或加大楼板厚度。控制裂缝关键在于控制好早期的施工裂缝,后期的裂缝难以控制。早期裂缝主要对混凝土浇筑应进行二次振捣、二次收面、加强养护,避免出现早期的塑性和沉缩裂缝。当然如组织合理,也可采用跳仓法在平面上分二块进行流水施工。
回复