楼板隔音减振垫(隔声垫)施工方式及用途——绿色建筑楼板撞击声参考材料
qq_1422422292278
2016年06月15日 12:46:58
只看楼主

由于最近兴起的“绿色建筑”风,很多开发商逐渐接触“楼板隔音减振垫”这类材料,下面简单介绍一款该类材料的施工方式及用途:浮筑楼板施工方式:这是一个标准的浮筑楼板施工图,由原楼板+“隔音垫”+5cm配筋细石混凝土构成,“隔音垫”的厚度一般为3mm~10mm,适用各类不同场合的楼板撞击声要求。该图示“5cm配筋细石混凝土”在实际施工过程中由于装饰面的不同(大理石或瓷砖或木地板或其他),可以适当调整至3cm或4cm,具体做法可咨询森彻斯钟工13719269454。

由于最近兴起的“绿色建筑”风,很多开发商逐渐接触“楼板隔音减振垫”这类材料,下面简单介绍一款该类材料的施工方式及用途:

浮筑楼板施工方式:
新浮筑方案图.jpg
复件 浮筑楼板技术.png
这是一个标准的浮筑楼板施工图,由原楼板+“隔音垫”+5cm配筋细石混凝土构成,“隔音垫”的厚度一般为3mm~10mm,适用各类不同场合的楼板撞击声要求。
该图示“5cm配筋细石混凝土”在实际施工过程中由于装饰面的不同(大理石或瓷砖或木地板或其他),可以适当调整至3cm或4cm,具体做法可咨询森彻斯钟工13719269454。

建筑撞击声传播.jpg
从户主方面来讲,浮筑楼板的施工可以大大降低由上下楼层发出的固体传音,避免因为楼板的隔音问题影响到整体的舒适感,归属感。从开发商角度来说,用较小的成本就可以达到住户后期装修需要的花费大代价才能解决的隔音问题。可谓一举多得。

绿色建筑对楼板撞击声的要求按等级可分为:
一二星级:75dB
三星级:65dB
(楼板计权标准化撞击声压级是越小越好的,五星级酒店的要求是低于55dB)
相对应的隔音减振垫分别为:3mm厚IMPACT-3达到绿色建筑一二星级标准
4mm/5mm/6mm厚IMPACT/GOMA-GA达到绿色建筑三星级标准
6mm/10mm厚GOMA-GA/GOMA-GX达到五星级酒店标准
森彻斯浮筑系列材料品部.jpg
材料应用于多个住宅及酒店,详情请询广州森彻斯

新浮筑方案图.jpg


复件 浮筑楼板技术.png


建筑撞击声传播.jpg


森彻斯浮筑系列材料品部.jpg

txs426
2016年06月15日 14:37:46
2楼
谢谢楼主分享资料。
回复
logeintkgeng
2016年06月18日 17:11:23
3楼
真不错的资料啊
回复
phanghui
2016年06月20日 08:31:40
4楼
不错的资料,谢谢楼主。
回复
花水木堇
2016年06月22日 11:53:34
5楼
好厉害的样子啊
回复
qq_1422422292278
2017年07月10日 13:17:53
6楼
广州森彻斯隔音材料有限公司,钟工13719269454
回复
qq_1422422292278
2017年07月11日 10:37:18
7楼
五星级酒店楼板隔音垫施工案例分享

西安作为丝绸之路的起点,雁塔区更是西安市中心城区最大的城市核心区,大夏国际中心五星级设计标准的“万丽酒店”的重要性不言而喻。作为一张名片建筑,万丽酒店对工程的细节要求苛刻,对楼板撞击声方面的隔音减振垫更是如此。
本项目高层酒店区域17~23层客房楼板及走廊部分全部采用了广州森彻斯隔音材料GOMA GA,现在和大家分享一下现场的材料施工过程。对“浮筑楼板施工技术”有兴趣的童鞋可以一起探讨。


(先字后图,以下对应)
先来一张铺设完材料的图,工人上手很快,搭接位置用的是宽度有10公分的胶布。
五星级酒店楼板隔音垫施工案例分享



“浮筑楼板”的精髓就是分离。。
五星级酒店楼板隔音垫施工案例分享


铺设材料前期的工作就是清扫地面啦。
有很多人问我材料铺设在地面的时候要不要用胶水粘在楼板上?要不要刷一道水泥浆?在此统一回复:不用!
森彻斯系列的材料施工案例不下20个,施工方式完全成熟;不必要增加预算和人工。
五星级酒店楼板隔音垫施工案例分享


材料侧面有搭接口,方便两两相连时不留缝隙。
遇到裁剪材料已经用掉搭接口的情况,可以自己划一个搭接口(就是划掉弹性层)
五星级酒店楼板隔音垫施工案例分享




现场工人最常见的错误安装方式
五星级酒店楼板隔音垫施工案例分享




其实该类材料的现场施工很简单,只需要处理好几个细节就能达到要求了,墙角折起部分的处理是重中之重,关系到后面施工的整体性能。
五星级酒店楼板隔音垫施工案例分享


还是那句话:不能留空,不能让后面浇灌的保护层与楼板或墙体有任何硬性连接!!!
五星级酒店楼板隔音垫施工案例分享





五星级酒店楼板隔音垫施工案例分享



五星级酒店楼板隔音垫施工案例分享




常常会遇到因为设计的问题导致标高不够,所以细石混凝土的厚度只有3公分。。
标准的施工要求是5过分的保护层,达不到的情况下,配钢丝网吧!
五星级酒店楼板隔音垫施工案例分享





最后来一张图证明我来过西安吧,毕竟事情刚完就被老板催着回去了。。肉夹馍和凉皮,酸梅汤,还有车让人,漂亮妹子。。。。
五星级酒店楼板隔音垫施工案例分享
回复
nanhu006
2017年07月26日 10:29:37
8楼
谢谢楼主分享资料。
回复
qq_1501035969327
2017年07月27日 21:35:48
9楼
谢谢楼主分享
回复
yicunz
2017年08月08日 14:57:24
10楼
正需要这东西
回复
大虾大虾
2017年08月09日 10:41:23
11楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开