各位师傅,现有一棘手的问题请教,忘各位指教!我前两个月做了一个印刷厂的仓库,属于丙类.在设计照明时选用的是金属卤化物灯,但消防审图说:"《建筑设计防火规范》中有一条说可燃烧材料仓库内宜使用低温照明灯具,不应设置卤钨灯等高温灯具"但现实中仓库高度9.7米,灯具装高定在了6.5米,真不知道使用什么灯具能满足正常使用要求,请大家赐教.
各位师傅,现有一棘手的问题请教,忘各位指教!
我前两个月做了一个印刷厂的仓库,属于丙类.在设计照明时选用的是金属卤化物灯,但消防审图说:"《建筑设计防火规范》中有一条说可燃烧材料仓库内宜使用低温照明灯具,不应设置卤钨灯等高温灯具"
但现实中仓库高度9.7米,灯具装高定在了6.5米,真不知道使用什么灯具能满足正常使用要求,请大家赐教.
2楼
民用建筑照明设计标准
GBJ 133-90
第4.2.3条 高大空间场所的照明,应选用高光强气体放电灯。
金属卤化物灯不是卤钨灯,,卤钨灯是热辐射光源,金属卤化物灯是高压气体放电灯
回复
3楼
谢谢2楼的同志,我看到标准上的说明了,但是我还是说不明白,那金属卤化物灯算不算是高温照明灯具呢??
回复
4楼
肯定算是高温照明灯具。既然是仓库,对照度要求并不高,楼主别想复杂了,消防说得对。
回复
5楼
http://co.163.com/forum/content/219_915417_1.htm
回复
6楼
我的意思是现在如果不让用金属卤化物灯,那么这么高的厂房我用什么灯具合适呢,前提是要经济,况且现在的高度用普通的荧光灯肯定是不合适的,太高,达不到照度要求.
回复
7楼
我看过那个关于中草药的仓库,但是它低,可以用荧光灯,问题就在于我做的这个印刷厂房的仓库高度是个问题,所以不好选择.谢谢大家了.
回复
8楼
大鼻山师傅能帮忙解答一下吗?
先谢过了!
回复
9楼
大家帮帮忙!都快沉了.小弟在此谢谢各位好心人了.
回复
10楼
按照建筑照明设计规范,照度约100LX,计算了一下,供参考:
回复
11楼
2 功率密度值有点偏高,估计调整一下灯具应能解决。
回复