新建房子电路换个思路布线
qq_1457750333049
2016年06月13日 22:16:18
只看楼主

如下图这种房子是农村常见的砖混结构房子,以前农村电路布线一般都采用护套线直埋,现在随着规范的普遍,都已经使用预埋套管穿线了,但预埋套管一般都使用在框架结构上的,对于砖混结构理论上所有的墙都是承重墙,而承重墙最好是不开槽,所以权衡利弊决定所有的插座走地,由于插座安装的比较低,向上开槽40cm就好了(插座一般30cm但地面还没贴地砖),而照明开关控制线采用护套线再套上黄蜡管的方案,同时记录所有墙壁电线位置存档,当然有些需要贴墙砖的地方也采用开槽埋管的方案,同时所有电线均采用护套线,并且规格高一个等级,厨卫间一路用6平方;客厅插座总线6平方,分支4平方,单个插座分支2.5平方;空调6平方,虽然这样的方案活比较难做,穿线很费劲,但这样的预算估计用个50年都没问题。个人认为家庭用电首先是安全,其次才是合理,对于这个方案来说电路绝缘上是没问题的,同时有记录存档,对于今后检修和避免线路遭破坏是一种保障,套用规范的确这样的方案不太符合要求,但个人认为规范的编写只是行业的范本,是对这行业标准的一种约束,而我这方案除了套黄蜡管外所有线路的安装都比规范的要求更高了(护套线加套管),对于套黄蜡管的地方也做了记录并存档,还有一些地方由于套上黄蜡管成了死线也做了记录,这对于以后检修也会清楚些。综上所述,个人认为该方案唯一缺点就是检修会比较麻烦些,有些地方还是避免不了要敲墙,但用这样规格的电线以后要换线的概率真的是极小极小,正常使用根本不用担心有什么问题。以上纯属个人布线思路,欢迎专业人士交流。

1580331928.jpg 842987262.jpg 456226346.jpg 210768806.jpg 1662507688.jpg






1662507688.jpg


210768806.jpg


456226346.jpg


842987262.jpg


1580331928.jpg

tianjinshanghai
2016年06月17日 12:48:56
2楼
可以开槽暗埋的,就是增加开槽的工作量(工作量不小,费时)。看这粘土砖墙,起码是240,抹灰算15,布20的管子,浅浅的开槽就好,就怕野蛮开槽。
看你用的都是16的管子,注意穿线根数不要太多,毕竟电线也会发热的,这个有规范要求。负荷大的厨房什么的,还是换个粗点的线管。
回复
qq_1457750333049
2016年06月17日 18:32:09
3楼
tianjinshanghai 发表于 2016-6-17 12:48 可以开槽暗埋的,就是增加开槽的工作量(工作量不小,费时)。看这粘土砖墙,起码是240,抹灰算15,布 …嗯,是的,16管是黄蜡管,穿6平方的护套线都绰绰有余,硬管是20的绝缘电工管,墙都是240的,抹灰尘不太好计算,因为这墙不是那么平整(砌砖过程中一两公分的误差很正常),所以我是把20的管都埋进去了,其实这么粗的电线发热是可以忽略不计的
回复
hyjiajia20060318
2016年06月17日 21:59:04
4楼
好好学习。
回复
浪尽天涯
2016年06月19日 11:06:09
5楼
墙体要开槽把线管安装进去,没有吊顶的可以用点小的黄蜡管,但是天花上也要开槽。其实空调每个回路用4平方的可以了,厨房做4平方的,其他的用2,5平方的,多做几组出线好
回复
xiaoyang123321
2016年06月23日 17:10:28
6楼
不错,值得借鉴
回复
phanghui
2016年06月25日 08:14:06
7楼
不错的资料,谢谢楼主。
回复
曾大帥
2016年06月25日 19:08:02
8楼
谢谢楼主的分享
回复
poi1956
2016年06月26日 10:35:08
9楼
不开槽可能不行吧?盖不住的!
回复
qq_1471349934384
2016年08月16日 20:22:07
10楼
浪尽天涯 发表于 2016-6-19 11:06 墙体要开槽把线管安装进去,没有吊顶的可以用点小的黄蜡管,但是天花上也要开槽。其实空调每个回路用4平方的 …一条高压进线出两条出线接到两台同容量的变压器!低压侧两进线,一母联!要求自动转切!变压器是D/Yn11接法Tn-s系统
回复
浪尽天涯
2016年08月17日 09:22:04
11楼
rdkmail 发表于 2016-8-16 20:22 一条高压进线出两条出线接到两台同容量的变压器!低压侧两进线,一母联!要求自动转切!变压器是D/Yn11接 …找配电厂家就可以解决
回复