四通换向阀不动作问题
ravager
ravager Lv.2
2007年11月06日 15:08:06
来自于制冷技术
只看楼主

新设计的热泵型空调,使用四通换向阀制热,在实验室模拟制热工况测试,四通换向阀工作正常,但是在厂内开机(室温20度)情况下,运行融霜模式,在运行到高压保护后(约30公斤)再转换到制热模式发现四通阀有时候不动作(线圈有电),有时候轻敲阀才动作。要待机组停机一段时间后再运行才正常。 我以前对四通阀原理也不是很熟悉,请教哪位前辈,这个到底是什么原因。是阀有问题(实际已经碰到过2个阀有这种情况了)还是压力太高的话是比较难动作?

2007年11月06日 15:40:50
2楼
什么工质?
多高温度?
按道理说可能和机组容量没多大关系,但是多少你也说点,不愿意多说,说多少冷吨,别人也好帮你分析啊
回复
ravager
2007年11月06日 15:49:55
3楼
工质R407C,测试温度为20度,四通阀为春晖的名义容量:20KW,适用功率:3.0--8HP,实际机组制冷量为13kw.
回复
bulshevik
2007年11月07日 12:03:00
4楼
这个一般是按r22设计的压力,不知道你买的是不是134a的,可能你也买不到
一般空调工况蒸发温度35的时候r22是多高压力?你要做60-70度的高温
线圈动作了,里面的轴提不起来
要不在阀后加一个蒸发压力控制阀试试看,好像r407c这个也不是适合的高温工质