通过隔离变压器供电的设备,其外壳为啥不能接地呢?
co1465225999687
2016年06月13日 12:00:41
只看楼主

问题:通过隔离变压器供电的设备,其金属外壳不能通过单独的接地极连接到大地,为什么? 当TN系统中发生接地故障时候,故障电压可以通过PE线传导到设备A,需要通过等电位联接解决。但无法通过PE线传导到采用隔离变压器供电的设备B,这是正常的应用方式。 那通过隔离变压器供电的设备C,如果金属外壳通过Ra接大地了,会有什么影响呢?我的理解是没有影响:1、TN系统的接地故障电压也同样无法通过PE线传导到设备C(除非设备外壳直接接到三芯电源中的PE线,设备C又没有与整体做等电位联结)。2、设备C本身发生绝缘损坏,其中一相碰壳后,由于通过寄生电容返回到隔离变压器次级,电流很小很小,所以无触电风险。就算两相都发生碰壳接地故障,这相当于在金属外壳处短路,熔断器/断路器就会动作断开,就算人直接接触壳体,应该也不会触电啊。

问题:通过隔离变压器供电的设备,其金属外壳不能通过单独的接地极连接到大地,为什么?
当TN系统中发生接地故障时候,故障电压可以通过PE线传导到设备A,需要通过等电位联接解决。结论:王厚余老师的文章及《低压电气装置的设计安装和检验 第二版》第18章中,提到的通过隔离变压器供电的设备,其金属外壳不能与一次侧PE线联结可以理解,但不能通过单独的接地极连接到大地无法理解,会带来什么安全风险想不通。

1234.jpg

免费打赏
qq_1466347459849
2016年06月19日 23:17:36
45楼
隔离变压器供电设备出现接地故障并不需要断电,第一台设备故障后出现第二台故障的情况是可能存在的。
回复
夜未央2016
2016年06月20日 12:50:41
46楼
好~~~~~~~~~~~~~~
回复
王培军
2016年06月20日 13:14:00
47楼
TN系统中发生接地故障时候,故障电压可以通过PE线传导到设备A,需要通过等电位联接解决。2016年06月20日 13:17:39
48楼
2016年06月20日 13:39:23
49楼
2016年06月20日 14:10:07
51楼
有影响:1、TN系统的接地故障电压也同样无法通过PE线传导到设备C(除非设备外壳直接接到三芯电源中的PE线,设备C又没有与整体做等电位联结)。2、设备C本身发生绝缘损坏,其中一相碰壳后,由于通过寄生电容返回到隔离变压器次级,电流很小很小,所以无触电风险。就算两相都发生碰壳接地故障,这相当于在金属外壳处短路,
回复
王培军
2016年06月20日 14:10:15
52楼
TN系统中发生接地故障时候,故障电压可以通过PE线传导到设备A,需要通过等电位联接解决。但无法通过PE线传导到采用隔离变压器供电的设备B,这是正常的应用方式。
那通过隔离变压器供电的设备C,如果金属外壳通过Ra接大地了,会有什么影响呢?我的理解是没有影响:1、TN系统的接地故障电压也同样无
回复
诗雨烟云
2016年06月20日 14:45:54
53楼
感谢分享。。。。。
回复
glj_guo
2016年06月21日 06:42:36
54楼
了解一下了
回复
仁者唯心
2016年06月22日 08:45:59
55楼
接地与接零不能同时。
回复

相关推荐

APP内打开