本帖最后由 北方郎 于 2016-6-27 17:36 编辑 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 强条摘编: 3.1.5高压的电气设备、布线系统以及继电保护系统必须交接试验合格。 3.1.7电气设备的外露可导电部分应单独与保护导体相连,不得串联连接,连接导体的材质、截面积应符合设计要求。 6.1.1 电动机、电加热器及电动执行机构的外露可导电部分必须与保护导体可靠连接。

本帖最后由 北方郎 于 2016-6-27 17:36 编辑

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 强条摘编:
3.1.5高压的电气设备、布线系统以及继电保护系统必须交接试验合格。
3.1.7电气设备的外露可导电部分应单独与保护导体相连,不得串联连接,连接导体的材质、截面积应符合设计要求。
6.1.1 电动机、电加热器及电动执行机构的外露可导电部分必须与保护导体可靠连接。
10.1.1 母线槽的金属外壳等外露可导电部分应与保护导体可靠连接,并应符合下列要求:
1 每段母线槽的金属外壳间应连接可靠,且母线槽全长与保护导体可靠连接不应少于2处;
2 分支母线槽的金属外壳末端应与保护导体可靠连接;
3 连接导体的材质、截面积应符合设计要求。
11.1.1 金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠,与保护导体的连接应符合下列规定:
1 梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,不应少于2处与保护导体可靠连接;全长大于30m时,每隔20m~30m应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地;
2 非镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体,保护联结导体截面积应符合设计要求;
3 镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间不跨接保护联结导体时,连接板每端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
12.1.2 钢导管不得采用对口熔焊连接;镀锌钢导管或壁厚小于或等于2mm的钢导管,不得采用套管熔焊连接。
13.1.1 金属电缆支架必须与保护导体可靠连接。
13.1.5 交流单芯电缆或分相后的每相电缆不得单独穿于钢导管内,固定用的夹具和支架,不应形成闭合回路。
14.1.1 同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同金属槽盒内或穿于不同金属导管内。
15.1.1 塑料护套线严禁直接敷设在建筑物顶棚内、墙体内、抹灰层内、保温层内或装饰面内。
18.1.1 灯具的固定应符合下列规定:
1 灯具固定应牢固可靠,在砌体和混凝土结构上严禁使用木楔、尼龙塞或塑料塞;
2 质量大于10kg的灯具,固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷做强度试验,且持续时间不得少于15min。
18.1.5 普通灯具的Ι类灯具外露可导电部分必须用铜芯软导线与保护导体可靠连接,连接处应设置接地标识,铜芯软导线的截面积应与进入灯具的电源线截面积相同。
19.1.1 专用灯具的Ι类灯具外露可导电部分必须用铜芯软导线与保护导体可靠连接,连接处应设置接地标识,铜芯软导线的截面积应与进入灯具的电源线截面积相同。
19.1.6 景观照明灯具安装应符合下列规定:
1 在人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具,当无围拦防护时,灯具距地面高度应大于2.5m;
2 金属构架及金属保护管应分别与保护导体采用焊接或螺栓连接,连接处应设置接地标识。
20.1.2 插座接线应符合下列规定:
1 对于单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔应与相线连接,左孔或下孔应与中性导体(N)连接;对于单相三孔插座,面对插座的右孔应与相线连接,左孔应与中性导体(N)连接;
2 单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的保护接地导体(PE)应接在上孔;插座的保护接地导体端子不得与中性导体端子连接;同一场所的三相插座,其接线的相序应一致;
3 保护接地导体(PE)在插座之间不得串联连接;
4 相线与中性导体(N)不得利用插座本体的接线端子转接供电。
23.1.1 接地干线应与接地装置可靠连接。
24.1.3 接闪器和防雷引下线必须采用焊接或卡接器连接,防雷引下线与接地装置必须采用焊接或螺栓连接。



c9983f7abf99781e4472.rar
1.6 MB
获得正版
2f2c31cf9cfb3a005da4.rar
2.0 MB
获得正版
afde84c220984df1015c.rar
2.0 MB
获得正版
e6875a10893c7e1df8e9.rar
2.0 MB
获得正版
d68f3a191f1409e42ff0.rar
2.0 MB
获得正版
合十
2016年06月13日 08:53:52
2楼
1 梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,不应少于2处与保护导体可靠连接;全长大于30m时,每隔20m~30m应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地; 这个条文有点奇怪,可靠接地是指哪个“地”?能否就近接至天花钢筋或者柱网钢筋?

桥架跨接线的规格质量验收规范还是明确的好,每次找规格无从找起,只得问度娘
回复
fitman
2016年06月13日 09:21:36
3楼
合十 发表于 2016-6-13 08:53 1 梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,不应少于2处与保护导体可靠连接;全长大于30m时,每隔20m~30m应增加 …这个“地”,是指接地体。但是应该注意的是,规范要求的接地,不是指从“要接地的设备”到“接地体"之间要用专线连接。一般做法是在适当的位置设置接地端子板。端子板通过建筑物的内部钢筋与接地体相连(这个连接应满足规范的要求)。要接地的设备就近连接到端子板就可以了。由于桥架通过的距离长,又常不按图纸的路径敷设,而且很少设计人员会为其设置必要的接地端子。所以很多工程做法就干脆沿桥架敷设一条接地干线,方便设备接地.
回复
muyuyao
2016年06月13日 10:03:02
4楼
谢谢楼主资源共享!!!
回复
xugweng
2016年06月13日 10:57:14
10楼
:handshake:handshake
回复
北方郎
2016年06月13日 11:08:07
11楼
1. P46 表11.1.2 有铠装和无铠装弯曲半径应对调。
回复
北方郎
2016年06月13日 11:08:21
12楼
2. P92 24.1.3与GB50057-2010 4.3.5.6不符。
回复
北方郎
2016年06月13日 11:08:33
13楼
3. P152 8.1.5 “是否要做重复接地”改为“是否要做接地”
回复
北方郎
2016年06月13日 11:08:45
14楼
4. P184 20.1.3 图3 “零线”改为“中性线”,三相插座相序、线序都应一致。