防排烟量的估算
hjasd123tq
hjasd123tq Lv.3
2007年11月06日 12:22:19
来自于中央空调
只看楼主

1.楼梯间与消防电梯合用前室,前室等处的机械加压送风量是怎样估算出来的?已知各前室为9平方.2.走廊设机械排烟量又是怎样估算出来的?已知走廊为9平方.急需!!!!!

1.楼梯间与消防电梯合用前室,前室等处的机械加压送风量是怎样估算出来的?已知各前室为9平方.
2.走廊设机械排烟量又是怎样估算出来的?已知走廊为9平方.
急需!!!!!
免费打赏
ybhvac
2007年11月06日 18:41:42
2楼
看高规查表就有加压送风量的估算值,走廊为9平方应该不用排烟吧。
回复
vincent_nk
2007年11月06日 19:33:11
3楼

呵呵,这个可不一定哦,我就遇到过要排烟的。
回复
blackeye
2007年11月07日 09:55:35
4楼

能不能说说是什么情况吗?
回复
vincent_nk
2007年11月07日 10:15:04
5楼

GB50073-2001 6.5.7黑体字:洁净厂房疏散走廊,应设置机械防排烟设施。
回复
hjasd123tq
2007年12月10日 11:01:16
6楼
那其排烟次数是多少?请指教
回复

相关推荐