7度水 如何让风盘只处理显热(只降温)?
xinyuan7
xinyuan7 Lv.2
2007年11月06日 12:18:40
来自于中央空调
只看楼主

如题。设室内状态26度 55%RH是不是可以通过调节冷水流量,或者提高风速?只处理显热时,效率能提高多少呢?

如题。
设室内状态26度 55%RH
是不是可以通过调节冷水流量,或者提高风速?
只处理显热时,效率能提高多少呢?
免费打赏
jian2194
2007年11月06日 14:00:59
2楼
调节冷水流量 也该是没有部分拉.
提高风速 有可能 .高到 盘管表面的空气也来不及到 露点以下,已经离开盘管.

老大你是在 凭空想象? 还是突发奇想?
回复
xinyuan7
2007年11月06日 14:21:21
3楼
恩。。我觉得调节冷水流量应该是不错的办法。

主要是采用温湿度独立控制系统时,室内盘管还是7度进水,而不采用高温冷水的情况下,让风盘工作在干工况。
我想这样风盘风机的功率都要下降吧,因为是干工况了。
湿度采用新风机组来承担。
回复
jian2194
2007年11月06日 15:00:24
4楼
老大你看错我意思拉!
我说" 调节冷水流量 是不可能达到的"


老大你看错我意思拉!
我说" 调节冷水流量 是不可能达到的"
我想你7度进水.不可能出现干工况运行状态.
回复
xinyuan7
2007年11月06日 15:07:36
5楼
应该可以的吧。。。

冷水量少了,翅片边界层的空气在露点之下,但是在形成雾状的空气膜的时候(马上就要凝结了),此时翅片之间
中间的空气还没冷透,于是吸湿,达到无凝水。
按照公式计算理论上应该ia是可以的。
只是没有实践过。
回复