水箱设置了高低液位报警,还需要再设置溢流报警装置?
cming227
cming227 Lv.3
2016年06月09日 18:23:01
只看楼主

我个人觉得如果一个水箱设置高低液位报警,还再要求设置溢流报警装置就是扯淡,溢流报警装置是建给(第3. 7. 7:水塔、水池应设水位监视和溢流报警装置,水箱宜设置水位监视和溢流报警装置。信息应传至监控中心)提到的。而高低液位报警是消规(第4.3.9:消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位;)提到的。仅仅是规范不同,说法不同而已!其实是一个东西。

经过学习,我现在是认为 最高液位+0.05是最高报警液位,也可以叫溢流报警液位,最高液位+0.1是溢流水位,最高液位-0.5是最低报警液位。
免费打赏
lichangan1000
2016年06月12日 09:16:40
2楼
规范用词不当:最高水位是对应有效容积的正常水位,为何要报警?。浮球阀进水,正常水位是常态。只有溢流时才需要报警(浮球阀故障,浪费水,又不被看见)。水箱最低水位报警?浮球阀补水,为何有最低?水流哪去了看不见?