各位高手你们好: 请帮个忙,我们大厦(酒店---客房140多套)共15层,设有屋顶水箱50立方。生活出水管DN150 ,出水管上方是1.0米的浮动水位,下方是0.85米的消防用水,在出水管距水箱0.7米处水平装有LXL---150灵敏度为1%的水表一块。问题是在每月总水表LXL---150的计量上小于各分水表的计量之和,且误差在31%左右。望大家帮我分析造成这一现象的原因。 要是把水表装在水箱的进水管上或水泵的出水口行不?
各位高手你们好:
请帮个忙,我们大厦(酒店---客房140多套)共15层,设有屋顶水箱50立方。普通旋翼式的不能垂直装哟!
回复
13楼
你的问题我知道了,你选的总水表的型号不对,在小流量时总表是不计量的。我以前在自来水公司干过,出现过这种情况,选小一点的表就行了。上午没看清题目。
回复
14楼
你的问题我知道了,你选的总水表的型号不对,在小流量时总表是不计量的。我以前在自来水公司干过,出现过这种情况,选小一点的表就行了。上午没看清题目。
回复
15楼
首先表示感谢!要是水表装小了,那不就成了细脖子吗?
那后面的管子不就白白浪费了吗?
回复
16楼
首先到自来水公司校表,然后看水表安装方式是否正确,最后是型号大,就这三种可能
回复
17楼
大小表精度及误差率不同,大称进小称出,误差事出必然。
回复
18楼
其实很简单:就是选用复合式水表。现在该类水表已有厂家生产。复合式水表是由口径较大的水表与小口径水表相组合,当出水量很小不足以带动大口径水表时,大口径水表保持关闭状态,此时的计量工作完全由小口径水表来完成。我不久前已做完同类的改造,实用效果很理想的。
回复
19楼
楼上说得有理!
因为大水表在小流量下的负误差是很大的,
很多小流量是计量不出来的!
如果想简单改造一下的话,
把水表安装在水箱进水管上就好多了,
因为水箱进水是大流量的,
与水表的额定流量比较接近!
回复
20楼
安在水箱进水管上,某些情况下消防用水不是也进入计量了吗?
除非只是独立生活水箱
回复
21楼
19楼,水箱进水不见得就一定是小流量。
我这里曾经拿十多个厂家的水表做过实验,即使是小口径水表,在小流量条件下(线流)水表指针根本就不动作,最后用了宁波水表厂的水表。该厂小口径水表非常灵敏(dn15,dn20),再大些的水表在线流的条件下仍不如小水表灵敏,而且越大的水表就越迟钝,因此,总表的计数仍然与小口径水表统计上来的用水量相差很远,最后我将大口径水表(dn100)换做复合水表,问题才得到解决。
楼主的情况是小口径水表的灵敏度太差,不妨换表试试。但如果让总表与分表的计量结果一致,不妨也试试复合式水表。
本来我也想自己弄一个水表组合来解决这个问题,但是有一种情况不大好办:虽然系统在小流量条件下由小口径水表计量,但大口径水表也有水流过,因此有漏计的现象。上述的复合式水表就可以解决这个问题,在同样的条件下,大口径水表处于关闭状态,小流量只在小口径水表中通过,因此总表与分表计量不一致的问题才得以解决。
回复