水表误差
caogen7162
caogen7162 Lv.2
2004年12月15日 17:11:46
只看楼主

各位高手你们好: 请帮个忙,我们大厦(酒店---客房140多套)共15层,设有屋顶水箱50立方。生活出水管DN150 ,出水管上方是1.0米的浮动水位,下方是0.85米的消防用水,在出水管距水箱0.7米处水平装有LXL---150灵敏度为1%的水表一块。问题是在每月总水表LXL---150的计量上小于各分水表的计量之和,且误差在31%左右。望大家帮我分析造成这一现象的原因。 要是把水表装在水箱的进水管上或水泵的出水口行不?

各位高手你们好:
请帮个忙,我们大厦(酒店---客房140多套)共15层,设有屋顶水箱50立方。2004年12月20日 14:52:41
22楼
谢谢!21楼的我已与宁波水表厂联系过了复式水表DN150价格为2460圆一台。
回复
molu
2004年12月20日 18:41:14
23楼
我用了4块DN100复式水表,每块1800圆,很贵的。
回复
molu
2004年12月20日 18:42:33
24楼
我用了4块DN100复式水表,每块1800圆,很贵的。
回复
caogen7162
2005年03月22日 18:02:04
25楼
谢谢molu我们使用后效果很不理想,因为水表以上水位差太小(压差小)所以失败了,顶不开复式水表里的弹簧,最后没用上但明白了水表前后必须要有1公斤的压力才行。不管怎样我都真心的谢谢你给我的帮助。
回复
rekoba
2005年03月22日 19:38:40
26楼
我现在所干工程接管的物业公司就已经提出来连水泵房也必须装水表计量.
一般的机械水表是没有办法估计被浮球阀开启的冲击的次数的.
所以我还是坚决不装.
回复
xx2
2006年12月26日 17:28:09
27楼


我怎么在别的网站上看到水表DN150的价格是821元.

这个差太远了吧?
回复