关于职工或宿学生堂是否设喷淋?
hyh024
hyh024 Lv.8
2016年06月08日 16:40:50
只看楼主

按照建规条纹:任一层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部;问题(1):单独的职工或学生食堂是否属于餐饮建筑,任一层大于1500或总面积大于3000方设喷淋?问题(2);职工食堂在首层,二至四层为宿舍。每一层的建筑面积均不超1500方,整栋建筑物的建筑面积超3000方,这种情况首层食堂部分是否需要设喷淋?

按照建规条纹:任一层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部;
问题(1):单独的职工或学生食堂是否属于餐饮建筑,任一层大于1500或总面积大于3000方设喷淋?
问题(2);职工食堂在首层,二至四层为宿舍。每一层的建筑面积均不超1500方,整栋建筑物的建筑面积超3000方,这种情况首层食堂部分是否需要设喷淋?
免费打赏
听歌小王子
2016年06月10日 09:01:53
2楼
非常不错的资料,谢谢。
回复
co1465698268197
2016年06月12日 10:29:57
3楼
我觉得两种情况都需要的
回复
老谭
2016年06月12日 11:28:10
4楼
第1种情况,需设。
第2种情况,不设。