关于底板面筋在地梁面筋之上的问题
liang225
liang225 Lv.4
2016年06月07日 19:39:56
来自于建筑施工
只看楼主

一个地下室工地,去现场发现地下室底板面筋有一个方向在地梁面筋的上面,另一个方向在地梁面筋的下面。按受力来说肯定是底板面筋都应该在地梁面筋的下面,毕竟底板是防水板,承受向上的水浮力的。那现场按这么做了,有什么好的补救办法?还有如果底板面筋两个方向都要在地梁面筋下面,那底板面筋的保护层厚度会大很多。因为梁和板是面平齐的,有什么好的处理办法吗?附现场照片一张

一个地下室工地,去现场发现地下室底板面筋有一个方向在地梁面筋的上面,另一个方向在地梁面筋的下面。按受力来说肯定是底板面筋都应该在地梁面筋的下面,毕竟底板是防水板,承受向上的水浮力的。那现场按这么做了,有什么好的补救办法?还有如果底板面筋两个方向都要在地梁面筋下面,那底板面筋的保护层厚度会大很多。因为梁和板是面平齐的,有什么好的处理办法吗?
附现场照片一张

IMG_20160607_145329.jpg

免费打赏
cow1465520396755
2016年06月11日 22:50:14
19楼
我一狠心,一咬牙,决定还是昧着良心顶楼主的帖子。
回复
miaotian001
2016年06月13日 20:53:42
20楼
承受向上的水浮力的基础板,请设计院画明梁式,不要设计暗梁式。
回复
顺风顺水
2016年06月15日 11:20:47
21楼
我能告诉你没关系吗?这是地下室施工过程中你迟早会碰到的问题,没有关系。
回复
liang225
2016年06月20日 21:17:42
22楼
miaotian001 发表于 2016-6-13 20:53 承受向上的水浮力的基础板,请设计院画明梁式,不要设计暗梁式。什么明梁式?是底板下降,梁上翻吗?
回复
forfettin
2016年06月21日 10:59:14
23楼
111
回复
miaotian001
2016年06月21日 21:13:03
24楼
梁高度大于基础底的厚度。
回复
dd2367806031
2016年06月21日 23:39:59
25楼
这问题提的好,主要还是设计为明梁还是暗梁。
回复
cow1466160923247
2016年06月22日 11:29:46
26楼
谢谢资料。很好不错的
回复
taurus424
2016年07月03日 15:55:29
27楼
一般基础梁即使是地下车库也不会有太大荷载,且基础梁另一主要作用是提高底层整体性,保证竖向荷载传递,所以你的面筋在梁主筋上面或下面都没太大关系的