高层建筑消火栓动压不小于0.35MPa,指的是启泵前还是启泵后?
co1464858075746
2016年06月07日 17:22:24
只看楼主

如题

如题
免费打赏
wqw0202
2016年06月14日 17:12:04
12楼
10#楼同学,“消防给水系统管网内水在流动时管道某一点的总压力与速度压力之差,简称动压。”注意“水在流动时”,对室内消火栓系统而言,不启泵“水能流动”?在不启泵的情况下又如何满足0.35MPa?可能我的回复不严谨,但是意思应该没有错。
回复
likeac
2016年06月15日 08:50:06
13楼
wqw0202 发表于 2016-6-14 17:12 10#楼同学,“消防给水系统管网内水在流动时管道某一点的总压力与速度压力之差,简称动压。”注意“水在流动 …动压,指水流动时水的压力。从这个意义上 看,似乎和泵没有关系。问题是,泵不启动时,水箱供水压力最多只需要保证静压15m,不可能做到0.35MPa的动压。所以,我认为,只有泵启动才可能做到0.35MPa的动压要求当然,常高压系统不需要泵启动,也应该做到0.35MPa的动压要求。
回复
likeac
2016年06月15日 08:50:46
14楼
wqw0202 发表于 2016-6-14 17:12 10#楼同学,“消防给水系统管网内水在流动时管道某一点的总压力与速度压力之差,简称动压。”注意“水在流动 …所以,我同意你的观点。
回复