高层建筑消火栓动压不小于0.35MPa,指的是启泵前还是启泵后?
co1464858075746
2016年06月07日 17:22:24
只看楼主

如题

如题
免费打赏
wqw0202
2016年06月07日 17:27:25
2楼
动压当然是启泵后的压力了。
回复
rxza259
2016年06月08日 11:20:35
3楼
这还要问?这很好理解啊,动压就是水泵动作的压力,静压就是水泵不动作消火栓的压力。
回复
queerice
2016年06月08日 11:24:51
4楼
开栓的压力吧。与水泵压力相差大
回复
mh9999a
2016年06月08日 13:26:42
5楼
不分气泵前后,均要符合动压不小于0.35MPA
回复
jxy2016
2016年06月08日 14:17:44
6楼
动压是出流时测量压力表显示的压力,与启泵没有关系;
回复
王铜
2016年06月09日 10:43:17
7楼
栓口压力动压不小于0.35MPa。
回复
听歌小王子
2016年06月09日 12:49:10
8楼
非常不错的资料,谢
回复
鸿太
2016年06月12日 15:26:33
9楼
2.1.12 动水压力 residual/running pressure
消防给水系统管网内水在流动时管道某一点的总压力与速度压力之差,简称动压。

根据给水形式,高压消防给水系统由消防水源保证,临时高压消防给水系统由高位消防水箱或稳压泵或消防水泵保证。
回复
co1464858075746
2016年06月13日 08:46:10
10楼
wqw0202 发表于 2016-6-7 17:27 动压当然是启泵后的压力了。我不知道是不是你的理解错误还是对给排水不熟悉,动压是水流动的压力值,跟启泵有何关系哦 同学!
回复
co1464858075746
2016年06月13日 08:46:49
11楼
rxza259 发表于 2016-6-8 11:20 这还要问?这很好理解啊,动压就是水泵动作的压力,静压就是水泵不动作消火栓的压力。我不知道是不是你的理解错误还是对给排水不熟悉,动压是水流动的压力值,跟启泵有何关系哦 同学!
回复