关于冷冻水供回水温度的选择
切克败柳weibo
2016年06月07日 16:08:18
只看楼主

请教大家个问题,1、在末端选型的时候回风工况22℃,50%RH,和24℃,50RH选前者和后者有什么差别呢?2、冷冻水供回水7-12℃和10-15℃有什么差别,什么时候选前者,什么时候选后者呢

请教大家个问题,

1、在末端选型的时候回风工况22℃,50%RH,和24℃,50RH选前者和后者有什么差别呢?

2、冷冻水供回水7-12℃和10-15℃有什么差别,什么时候选前者,什么时候选后者呢

免费打赏
林刚
2016年06月08日 15:30:27
2楼
同样的机器22℃,50%RH,和24℃,50RH两种工况制冷量不一样的

冷冻水也是一样的末端设备选型是安装7-12度,主机就按照7-12度选;如果末端按照7-12度选,主机按照10-15度选的话,空调的制冷效果就会不好

就是末端和主机应该按照一个工况来选择
回复
放水发电
2016年10月05日 09:32:08
3楼
路过..................看看!