【刀哥论注册13】框架剪力墙二道防线0.2Vo的调整是否可以设置上限2?
北京院小李飞刀
2016年06月07日 12:33:07
只看楼主

框架剪力墙二道防线0.2Vo的调整是否可以设置上限2?在实际项目设计中,PKPM软件中0.2VO的调整默认为2,造成很多人误以为0.2VO的调整要设置上限2,其实这是不符合规范的。PKPM中设置2是因为软件有时候很傻瓜,不设置上限有的情况下会调整的很大,造成结果的异常。这是软件本身的缺陷造成的。设计中要人工判定和分析。根据规范的规定,是不应该设置上限的,否则会调整不到位,结构偏于不安全。

框架剪力墙二道防线0.2Vo的调整是否可以设置上限2?
在实际项目设计中,PKPM软件中0.2VO的调整默认为2,造成很多人误以为0.2VO的调整要设置上限2,其实这是不符合规范的。

PKPM中设置2是因为软件有时候很傻瓜,不设置上限有的情况下会调整的很大,造成结果的异常。这是软件本身的缺陷造成的。设计中要人工判定和分析。

根据规范的规定,是不应该设置上限的,否则会调整不到位,结构偏于不安全。

111.png
其他【刀哥论注册】等系列如下
我Q扣为1129729659
【刀哥论注册12】计算整体指标是否必须采用强制刚性楼板假定?
http://bbs.co188.com/thread-9254368-1-1.html
【2016.4.11荷载专题视频讲座】一二级注考专业荷载部分课件和视频(全部更新完毕)
http://bbs.co188.com/thread-9230490-1-1.html
【刀哥论 项目 26】混凝土井字梁结构的设计要点
http://bbs.co188.com/thread-9216346-1-1.html

111.png

免费打赏
win1200
2016年06月08日 14:04:35
12楼
回复
挥发物
2016年06月08日 15:36:56
13楼
对于这个问题,我只能呵呵了,其实有时候放的太大,配筋都配不出来。。
回复
win1200
2016年06月08日 15:51:40
14楼
回复
tumuxinyangshen
2016年06月11日 15:51:27
15楼

{:2_78:}{:2_78:}
回复
menfjgnjdinfgheji
2016年06月12日 10:22:07
18楼
刀哥的文章很不错的,对设计人员帮助很大!
回复
menfjgnjdinfgheji
2016年06月12日 10:23:26
19楼
刀哥的文章很不错的,对设计人员帮助很大!
回复
cfdefighidef
2016年06月12日 10:29:08
20楼
刀兄厉害啊,刀兄英明神武啊!
回复
win1200
2016年06月12日 10:29:41
21楼
回复
win1200
2016年06月12日 10:43:16
22楼
回复
senlinyuanren
2016年06月12日 10:46:36
23楼
向大师学习
回复

相关推荐