【刀哥论注册13】框架剪力墙二道防线0.2Vo的调整是否可以设置上限2?
北京院小李飞刀
2016年06月07日 12:33:07
只看楼主

框架剪力墙二道防线0.2Vo的调整是否可以设置上限2?在实际项目设计中,PKPM软件中0.2VO的调整默认为2,造成很多人误以为0.2VO的调整要设置上限2,其实这是不符合规范的。PKPM中设置2是因为软件有时候很傻瓜,不设置上限有的情况下会调整的很大,造成结果的异常。这是软件本身的缺陷造成的。设计中要人工判定和分析。根据规范的规定,是不应该设置上限的,否则会调整不到位,结构偏于不安全。

框架剪力墙二道防线0.2Vo的调整是否可以设置上限2?
在实际项目设计中,PKPM软件中0.2VO的调整默认为2,造成很多人误以为0.2VO的调整要设置上限2,其实这是不符合规范的。

PKPM中设置2是因为软件有时候很傻瓜,不设置上限有的情况下会调整的很大,造成结果的异常。这是软件本身的缺陷造成的。设计中要人工判定和分析。

根据规范的规定,是不应该设置上限的,否则会调整不到位,结构偏于不安全。

111.png
其他【刀哥论注册】等系列如下
我Q扣为1129729659
【刀哥论注册12】计算整体指标是否必须采用强制刚性楼板假定?
http://bbs.co188.com/thread-9254368-1-1.html
【2016.4.11荷载专题视频讲座】一二级注考专业荷载部分课件和视频(全部更新完毕)
http://bbs.co188.com/thread-9230490-1-1.html
【刀哥论 项目 26】混凝土井字梁结构的设计要点
http://bbs.co188.com/thread-9216346-1-1.html

111.png

免费打赏
厚仓小五
2016年06月12日 10:50:00
24楼
谢谢分享 谢谢!!!!
回复
logeintkgeng
2016年06月12日 10:55:45
26楼
北京院的精英还是多呀!
回复
co1463382476506
2016年06月12日 10:57:17
27楼
:handshake:handshake
回复
co1463382216986
2016年06月12日 11:00:54
28楼
:handshake:handshake
回复
behiandfe
2016年06月12日 11:07:34
29楼
很好的资料,谢谢楼主的慷慨分享~
回复
fegegedagdg
2016年06月12日 12:41:46
30楼
学习中,看看刀哥的没错
回复
fegegedagdg
2016年06月12日 12:42:25
31楼
学习中,看看刀哥的没错
回复
aseingknfjgh
2016年06月12日 12:54:05
32楼
刀哥的文章很不错的,对设计人员帮助很大!
回复
deskinifjhug
2016年06月12日 15:36:24
34楼
刀兄的文章很不错的,对设计人员帮助很大!
回复
piengjfinge
2016年06月12日 15:45:56
35楼
刀哥的文章很不错的,对设计人员帮助很大!
回复

相关推荐