只看楼主

框架剪力墙二道防线0.2Vo的调整是否可以设置上限2?在实际项目设计中,PKPM软件中0.2VO的调整默认为2,造成很多人误以为0.2VO的调整要设置上限2,其实这是不符合规范的。PKPM中设置2是因为软件有时候很傻瓜,不设置上限有的情况下会调整的很大,造成结果的异常。这是软件本身的缺陷造成的。设计中要人工判定和分析。根据规范的规定,是不应该设置上限的,否则会调整不到位,结构偏于不安全。

框架剪力墙二道防线0.2Vo的调整是否可以设置上限2?
在实际项目设计中,PKPM软件中0.2VO的调整默认为2,造成很多人误以为0.2VO的调整要设置上限2,其实这是不符合规范的。

PKPM中设置2是因为软件有时候很傻瓜,不设置上限有的情况下会调整的很大,造成结果的异常。这是软件本身的缺陷造成的。设计中要人工判定和分析。

根据规范的规定,是不应该设置上限的,否则会调整不到位,结构偏于不安全。