【刀哥论注册13】框架剪力墙二道防线0.2Vo的调整是否可以设置上限2?
北京院小李飞刀
2016年06月07日 12:33:07
只看楼主

框架剪力墙二道防线0.2Vo的调整是否可以设置上限2?在实际项目设计中,PKPM软件中0.2VO的调整默认为2,造成很多人误以为0.2VO的调整要设置上限2,其实这是不符合规范的。PKPM中设置2是因为软件有时候很傻瓜,不设置上限有的情况下会调整的很大,造成结果的异常。这是软件本身的缺陷造成的。设计中要人工判定和分析。根据规范的规定,是不应该设置上限的,否则会调整不到位,结构偏于不安全。

框架剪力墙二道防线0.2Vo的调整是否可以设置上限2?
在实际项目设计中,PKPM软件中0.2VO的调整默认为2,造成很多人误以为0.2VO的调整要设置上限2,其实这是不符合规范的。

PKPM中设置2是因为软件有时候很傻瓜,不设置上限有的情况下会调整的很大,造成结果的异常。这是软件本身的缺陷造成的。设计中要人工判定和分析。

根据规范的规定,是不应该设置上限的,否则会调整不到位,结构偏于不安全。

111.png
其他【刀哥论注册】等系列如下
我Q扣为1129729659
【刀哥论注册12】计算整体指标是否必须采用强制刚性楼板假定?
http://bbs.co188.com/thread-9254368-1-1.html
【2016.4.11荷载专题视频讲座】一二级注考专业荷载部分课件和视频(全部更新完毕)
http://bbs.co188.com/thread-9230490-1-1.html
【刀哥论 项目 26】混凝土井字梁结构的设计要点
http://bbs.co188.com/thread-9216346-1-1.html

111.png

免费打赏
win1200
2016年06月07日 13:55:09
2楼
回复
win1200
2016年06月07日 14:05:17
3楼
回复
筑诚何工
2016年06月07日 14:10:53
4楼
回复
lpj07
2016年06月07日 14:27:13
5楼
学习了,很好。
回复
疯神
2016年06月07日 16:06:08
6楼
回复
筑诚何工
2016年06月08日 10:32:43
7楼
回复
peking627
2016年06月08日 10:50:48
8楼
刀哥的文章很不错的,对设计人员帮助很大!
回复
卓文超1989
2016年06月08日 10:59:53
9楼
学习中,看看刀哥的没错
回复
lj9508
2016年06月08日 11:07:03
10楼
学习.........
回复
8696693
2016年06月08日 12:33:13
11楼
岩土论坛最新考试消息,各位自行考虑
回复

相关推荐

APP内打开