冷风机如何选型,我自己做设计和施工管理的,有时候选择的冷风机按照面积来算的,有的冷风机按照制冷量来算的,不同品牌乘以的系数又不一样,真的请求大师指导一下
冷风机如何选型,我自己做设计和施工管理的,有时候选择的冷风机按照面积来算的,有的冷风机按照制冷量来算的,不同品牌乘以的系数又不一样,真的请求大师指导一下
2楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-6-5 06:48 编辑
DL系列吊顶冷库冷风机适用于温度为0℃左右的高温冷库。冷库冷风机冷却贮藏水果、蔬菜、禽蛋以及一些医药冷库工程,食品包装车间等高温场合使用。
DD系列冷库冷风机适用于库温-18℃左右的冷藏库冷库,冷库冷风机可低温贮藏肉类等冷冻食品;以及一些低温实验场合。
DJ系列冷库冷风机适用于-23℃以下的冻结库,可冻结肉类水产品等。
根据库温(或用途)选择吊顶式冷风机类型(DL、DD、DJ系列);
根据库内相对湿度确定冷库冷风机对数平均温差△t ;
根据运转工况与△t确定冷库冷风机修正系数CF ;
根据计算确定冷风机所需热负荷CT,乘以修正系数CF后即为应选定冷库冷风机的制冷量。
回复
3楼
冷风机面积
冷风机制冷量
两者是相互对应的关系,
可按换热面积查找制冷量,也可按制冷量查找换热面积。
有时候选择的冷风机按照面积来算的
上述方法通常是采用估算法,实际上是离不开冷风机标示的制冷能力
温差大于7k,则要查找修正系数来校正制冷能力
回复
4楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-6-5 10:28 编辑 联通动力 发表于 2016-6-5 07:49 冷风机面积冷风机制冷量等于没说一样的废话!冷风机标示的制冷能力还要你再来验算?怎么“估算”?“查找修正系数”怎么查找?从哪查找?怎么“校正制冷能力”?说得乱七八糟!想逞能也要多少逞出个名堂来!你这样鼻涕一坨,烂泥一推,反而露陷,受人唾弃!
回复
5楼
学习了----------------
回复