制冷系统中回风温度一般比库房温度低多少度才算合适呢?感谢大师们解答!!!
制冷系统中回风温度一般比库房温度低多少度才算合适呢?感谢大师们解答!!!
2楼
这得根据库温高低而定,库温越高,回风温度与库温差也越大,最大差值可达15度;库温越低时,回风温度与库温差就越小,最小差值在3~5度左右。
回复
3楼
荣昌制冷 发表于 2016-6-4 17:33 这得根据库温高低而定,库温越高,回风温度与库温差也越大,最大差值可达15度;库温越低时,回风温度与库温 …感谢大师的指导!!!
回复
4楼
学习了,谢谢!
回复
5楼
配置合理,回风温度一般比库房温度高2至3度左右
回复
6楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-6-5 08:05 编辑 联通动力 发表于 2016-6-5 07:41 配置合理,回风温度一般比库房温度高2至3度左右大清早开口就胡说八道!懂什么是“回风温度”吗?它会比“库温高”???5548304这种答案才符合楼主的主意。
回复
8楼
学习了,多谢讨论。希望楼主把系统定格一下,要求的是什么。谢谢!
回复
9楼
1:进风,回风。
2:出风,送风,
同义词不难理解,
各词的词义需要定格一下。
回复
10楼
联通动力 发表于 2016-6-11 15:03 1:进风,回风。2:出风,送风,同义词不难理解,死不悔改的东西!还在这里垂死挣扎!楼主指的“回风”是什么?他说“回风温度一般比库房温度低多少度”,这个不难看出,一看就知道指的是冷风机的出风温度,只有出风温度才会比库温更低,进风温度就等于是库温了。
回复
11楼
回风温度其实就是冷库实时测量的温度,你指的是和冷库设计温度的差值吗?那不是个定值
回复
12楼
好贴必须顶起来,谢谢楼主!
回复