室内排水管伸至屋面的连接问题
蒙面狻猊
2016年06月04日 16:32:31
只看楼主

卫生间和厨房的排水管道用的是PVC-U管道,做到顶层需要伸至屋面时,建设方要求排水管的伸顶通气要用铸铁管道。我想请问,PVC管道和铸铁管道的接头怎么设置?而且这个接头宜设置在屋面板上还是下或者在屋面板内?

卫生间和厨房的排水管道用的是PVC-U管道,做到顶层需要伸至屋面时,建设方要求排水管的伸顶通气要用铸铁管道。我想请问,PVC管道和铸铁管道的接头怎么设置?而且这个接头宜设置在屋面板上还是下或者在屋面板内?
免费打赏
yeyongfeng9
2016年06月05日 20:43:05
2楼
设置在板下,有三角法兰连接,或者不锈钢卡箍连接
回复
jiadan302
2016年06月06日 18:23:20
3楼
楼板下300mm位置,采用不锈钢卡箍连接。
回复
王校长丶
2016年06月07日 09:05:20
4楼
非常不错,感谢非常
回复
海洋哥
2017年03月22日 11:28:50
5楼
还好的资料,谢谢楼主。学习了
回复
hnzx
2017年05月03日 11:06:54
6楼
还好的资料,谢谢楼主。学习了
回复
工地一民工
2017年06月26日 14:58:46
7楼
板下,卡箍连接
回复
lifeislikeasnow
2018年01月04日 19:46:18
8楼

非常不错,感谢非常

回复
liujiaying1980
2018年01月05日 09:16:28
9楼

好资料,多谢分享,一起学习了

回复
eddiecj
2018年01月30日 10:14:01
10楼

可以用管箍,或者采用伸缩节连接,连接点位于室内

回复