洁净空调机组怎么准确计算冷量和热量?
co1464830729414
2016年06月04日 10:14:10
只看楼主

本人不是学暖通专业的,不过做洁净工程有好多年了,对于空调机组冷量的计算都是靠估算,十万级按照300-350W/平方,万级按照400-450W/平方,做下来也都能调试可以,不过总觉得这样不是太靠谱,想请教下高手指点下,怎么比较准确的来计算洁净空调机组的冷热量?在此拜谢了!!

本人不是学暖通专业的,不过做洁净工程有好多年了,对于空调机组冷量的计算都是靠估算,十万级按照300-350W/平方,万级按照400-450W/平方,做下来也都能调试可以,不过总觉得这样不是太靠谱,想请教下高手指点下,怎么比较准确的来计算洁净空调机组的冷热量?在此拜谢了!!
免费打赏
co1468375558116
2016年08月04日 09:50:01
12楼
具体用软件 用含湿图计算。
回复
银子silver
2016年08月04日 13:22:09
13楼
继续看看有没有合适的答案。。。。
回复
zzm999999
2016年10月11日 11:33:55
14楼
楼主把洁净室的计算想的太简单了,里面有大量的理论概念,不是一个简单公式可以解决的,需要多学一点专业才行。
回复
wangdongliang
2016年10月11日 14:29:29
15楼

跟帖学习中。。。


回复
潜水的新人
2016年10月25日 12:02:19
16楼
洁净室冷负荷计算:
先确定室内余热和余湿,画出熱湿比线,与相对湿度90%这条线相交,确定送风量要多少,再跟据空气循环次数以及新风、排风量算出的送风量对比,确定总送风量,根据公式Q(余热)=1.2*L*(送风点S焓值-室内点N焓值)/3600.得出送风点S焓值,做改点的垂直线交相对湿度90%这条线上,得到机械露点L,根据室内回风量以及新风量,确定混合后空气C 的焓值,制冷量Q=1.2*L*(ic-iL)/3600.制热量根据这个思路做就行了,需要用到焓湿图画线取点
回复
zhaojg187308
2016年10月25日 16:53:07
17楼
建议采用国标图集07K505《洁净手术部和已用气体设计与安装》里面的计算例子计算。
回复
zhaojg187308
2016年10月25日 16:53:51
18楼
国标图集07K505《洁净手术部和已用气体设计与安装》比较准,推荐使用。
回复
scaler405
2016年10月25日 22:08:23
19楼
需要对洁净区域进行负荷计算,室内冷负荷和室内湿负荷。然后上焓湿图,根据洁净等级确定换气次数。室内外状态点,热湿比线,送风状态点等等,都可在图上得到。鸿业、软件天正软件都可以。
回复
冷暖空间
2016年10月28日 15:39:04
20楼
如果想精确计算建议看专业的设计手册。
回复
bbmmdd110
2016年10月31日 14:02:13
21楼


表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱.