本人不是学暖通专业的,不过做洁净工程有好多年了,对于空调机组冷量的计算都是靠估算,十万级按照300-350W/平方,万级按照400-450W/平方,做下来也都能调试可以,不过总觉得这样不是太靠谱,想请教下高手指点下,怎么比较准确的来计算洁净空调机组的冷热量?在此拜谢了!!
本人不是学暖通专业的,不过做洁净工程有好多年了,对于空调机组冷量的计算都是靠估算,十万级按照300-350W/平方,万级按照400-450W/平方,做下来也都能调试可以,不过总觉得这样不是太靠谱,想请教下高手指点下,怎么比较准确的来计算洁净空调机组的冷热量?在此拜谢了!!
2楼
新风负荷A+室内人员设备维护灯光等各种各种散热散湿负荷B=室内总负荷C
制冷量D取决于你所采用的空气处理方式.
回复
3楼
红豆开花 发表于 2016-6-6 15:11 新风负荷A+室内人员设备维护灯光等各种各种散热散湿负荷B=室内总负荷C制冷量D取决于你所采用的空气处理方 …谢谢,最好能详细点,或者有没有计算软件推荐一下:)
回复
4楼
洁净室冷量(热量)准确计算的话,要通过焓湿图分析出焓差,再通过风量算出所需的机组的冷量
回复
5楼
跟帖学习中。。。
回复
6楼
顶贴!学习
回复
7楼
对于空调机组冷量的计算都是靠估算,十万级按照300-350W/平方,万级按照400-450W/平方,适合于每个地区吗,还是只适合于你那里
回复
8楼
步骤:
1、计算建筑负荷,房间设备、灯具发热量、人员的显热负荷,相加得到总显热负荷;
2、确定送风状态点,根据送风温差得到送风量Q1;
3、根据洁净度计算送风量Q2;
4、计算人员所需新风,以及排风+保持正压新风,取最大值为q3;
5、比较Q1和Q2、Q3选取最大者为最终的送风量;
6、制冷量=送风量*密度*(混合点焓值-机器露点焓值)
回复
9楼
夏季一次回风:
=========================
送风量kg/h : 5318.46
新风量kg/h : 1200
回风量kg/h : 4118.46
新风比%: 22.56
热湿比: 4800
-------------------------
机组总冷量kW: 39.6696
室内冷负荷kW: 16
新风负荷kW: 14.8831
再热冷负荷kW: 8.78656
-------------------------
总湿负荷kg/s: 0.00714795
室内湿负荷kg/s: 0.00333333
新风湿负荷kg/s: 0.00381662
-------------------------
混风点-C:
大气压力Pa: 101000
干球温度℃: 23.4
湿球温度℃: 18.5
相对湿度%: 62.8
含 湿 量g/kg: 11.3
焓kJ/kg: 52.5
露点温度℃: 15.8
密度kg/m^3: 1.177
-------------------------
送风点-O:
大气压力Pa: 101000
干球温度℃: 15.0
湿球温度℃: 11.0
相对湿度%: 61.3
含 湿 量g/kg: 6.5
焓kJ/kg: 31.6
露点温度℃: 7.5
密度kg/m^3: 1.215
回复
10楼
302手术室的一次回风含试图
回复
11楼
作为暖通专业浏览了一下帖,没有很准确的公式。
回复