抽头式双变比电流互感器错误接线与习惯性思维
一路求知
2016年06月03日 06:54:44
只看楼主

抽头式双变比电流互感器错误接线与习惯性思维

抽头式双变比电流互感器错误接线与习惯性思维
0b6ec408a699771469aa.pdf
1.2 MB
立即下载
免费打赏
a1126203274
2016年06月04日 15:50:23
2楼
其实说白了就是一个问题:带抽头的非工作位置不能接地,不然的话二次的实际电流比预期的电流要小一半!
回复
一路求知
2016年06月04日 16:45:05
3楼
应该是这么回事