问题如图中所示。。

问题如图中所示。。

图片1.png

免费打赏
一路前行
2016年06月03日 08:33:46
2楼
自己顶一个,这方面知识挺模糊的,请专家指教
回复
无纤尘
2016年06月03日 09:30:54
3楼
逆变器出口不是有电表么? 光伏发电量用这个计量。补贴也是依照这个作为标准。 应该还一个双向计量点,在变压器那,计量用电或者发电量。

这个光伏发电首先是自发自用,余量上网。你这个用不了肯定是要上网的。
回复
jhongsong123
2016年06月03日 10:31:29
4楼
逆变器出口不是有电表么? 光伏发电量用这个计量。补贴也是依照这个作为标准。 应该还一个双向计量点,在变压器那,计量用电或者发电量。

这个光伏发电首先是自发自用,余量上网。你这个用不了肯定是要上网的。
回复
一路前行
2016年06月03日 13:45:32
5楼

1、电表上总电量和逆变器上计量的电量有为什么很大差距,当光伏发电系统不发电时,市电反送电是不是也计入电表中了?另外变压器低压侧是智能配电仪表。2.余电是如何进入10kv网络的,难道降压变可以当作升压变使用?3.后期发电还可以领补贴?我们目前只按110kv站总表缴费,而并没有算这个光伏发电量
回复
向天索要1度电
2016年06月04日 15:26:41
6楼
1.应该是高供低计,这个表不能做为关口表,可以作为场内的考核表。计量表应该是将你之前的单相计量改为双向计量。2.节假日不用电时,会送给电网侧,但是你要想想,变压器下面的负荷不仅仅是你们自己家吧,你家不消耗别人家也有用啊。降压变可以搞为升压变的。
回复
向天索要1度电
2016年06月04日 15:27:27
7楼
欢迎加我QQ讨论 2294341315
回复
txs426
2016年06月06日 11:38:11
8楼
谢谢楼主分享资料。