泵房与水池间的埋地管道如何防沉降
ll_water
ll_water Lv.12
2016年06月02日 15:55:10
只看楼主

消防泵房与消防水池距离3米,泵房与水池间的埋地管道如何考虑防沉降的措施?谢谢

消防泵房与消防水池距离3米,泵房与水池间的埋地管道如何考虑防沉降的措施?谢谢
免费打赏
toumingweixiao000
2016年06月02日 17:48:57
2楼
用钢管,一整根,做好内外防腐。
回填土分层夯实并做密实度试验合格,回填到管顶以上900再人工反挖敷设管道。
套管选用柔性防水套管,压兰在水池内/泵房内
回复
lichangan1000
2016年06月03日 09:24:13
3楼
最好的办法:管材球墨铸铁。承插柔性连接(橡胶圈封口)。柔性套管可以不设刚性即可。
回复
ll_water
2016年06月03日 14:27:20
4楼
谢谢各位!!
回复
li-jinbai
2016年06月03日 15:36:49
5楼
泵房与水池如果是两个独立单体,各自基础很好的话用柔性套管一根钢管接过去就行。如果基础不好,钢管上要加伸缩器。