高度超过15米,体积小于5000立方的旅馆是否需要设喷淋?
hyh024
hyh024 Lv.8
2016年06月01日 10:45:05
只看楼主

有一旅馆建筑共6层,建筑高度18米。每层200方,总体积3600方。按规范是否需要设置室内消火栓3 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑; 4 特等、甲等剧场,超过800 个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过1200 个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑; 5 建筑高度大于15m 或体积大于10000m3 的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。

有一旅馆建筑共6层,建筑高度18米。每层200方,总体积3600方。按规范是否需要设置室内消火栓

3 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑;
4 特等、甲等剧场,超过800 个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过1200 个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑;
5 建筑高度大于15m 或体积大于10000m3 的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。
咨询审图的,意见是不论满足第三点和第五点任何一条都要设置室内消火栓
lichangan1000
2016年06月01日 11:38:35
2楼
套规范:第3条,准确。套第5条没道理。使用规范,不能一味偏安全。要准确地理解、使用规范。才是高手。
回复
js_jyx123456789
2016年06月01日 21:03:07
3楼
旅馆设置喷淋的条件在《建筑设计防火规范》中已很明确,记得旅馆是任一层大于1500平方米或总面积大于3000平方米时需要设喷淋系统。
回复
205w313
2016年06月02日 10:10:57
4楼
建筑高度大于15m就要设
回复
陆耀
2016年06月02日 10:11:41
5楼
要我,我会都设置。
回复
zhanghaijun760209
2016年06月02日 10:32:08
6楼
应该设置室内消火栓系统,老规范没有高度要求,新规范增加这一条,就是对一些建筑面积小,但是高度比较高的建筑而言的,但是应该把高度大于15m单独作为一个条文(即建筑高度大于15m的公共建筑),办公建筑火灾危险性明确低于旅馆、商业等(这也是一个1万平方要求、一个5000立方要求),所以高度大于15m的办公楼都设置消火栓,旅馆更加要设置消火栓了。
回复
lichangan1000
2016年06月02日 10:56:21
7楼
有些工程师,语文水平亟待提高,否则影响提升空间。
完整准确理解规范,才是高手。
回复
wqw0202
2016年06月02日 13:49:11
8楼
同意六楼的理解,赞一个!
回复
co1464858075746
2016年06月03日 08:51:20
9楼
看你任一层面积有没有1500平方或者总建筑面积有没有3000平方,否者不用设喷淋系统。
因为多层建筑可以设置敞开式楼梯,通风疏散都方便。 消火栓系统最好还是设置,不然没有水灭火很危险
回复
丑的喷血
2016年06月03日 10:30:43
10楼
同意七楼的理解,赞一个!
回复
tiop0804
2016年06月03日 11:09:37
11楼
旅馆设置喷淋的条件在《建筑设计防火规范》中已很明确,记得旅馆是任一层大于1500平方米或总面积大于3000平方米时需要设喷淋系统。
回复

相关推荐

APP内打开