SATWE或YJK的梁配筋计算结果中出现PL(偏拉)时,施工图中需要注明该梁不得采用绑扎搭接吗,你们通常采用什么做法?
skdlaoliu
skdlaoliu Lv.12
2016年05月31日 15:24:12
来自于盈建科
只看楼主

谢谢!

谢谢!
justin52
2016年05月31日 20:17:09
2楼
原位标注上写上PL。
再在说明里注明一下PL的含义。
回复
一仰化碳
2016年05月31日 21:55:01
3楼
图中注明PL,说明里写标明PL的钢筋不能采用绑扎连接
回复
蔡昌辉
2016年06月01日 08:15:45
5楼
谢谢分享。
回复
秦jayouwh
2016年06月01日 09:51:15
6楼
我的模型也有PL的,施工图上忘了标注了
回复
张叁疯
2016年06月01日 10:27:51
7楼
个人觉得就在图上直接注明,不要再总说明里面搞,施工单位未必会细看总说明。
回复
blessing
2016年06月01日 10:34:48
8楼
好主意,请问还有其他需要注意的方面吗?
回复
richine001
2016年06月01日 10:34:55
9楼
对的,不能用绑扎连接
回复
dayanfighting
2016年06月01日 11:15:33
10楼
规范中有说明,梁柱墙都是,出现pl时,只能采用机械连接。不过我们图审会说,pl是我们设计方面的说明,对施工方面没有概念的。
回复
yhdkm
2016年06月02日 12:11:24
12楼
这个,一般都是底筋的吧,底筋一般都是通长的,搭接也是在支座内的
回复
聪聪鼠85015
2016年06月02日 15:05:31
13楼
图中注明此梁的=钢筋连接方式。绑扎连接一般不会用,搭接长度多大,费钱,耗时。施工单位一般不会这么做。